雷击造成变压器跳闸的问题~~~
厂内35KV进线,下有4路10KV到从南向北ABCD4个不同的车间,厂内使用的是整体接地,就是各车间接地都在同一张接地网上,所有接地经有关部门检测均合格. 前日厂区所在地区遭受雷击,致使厂内所有10KV开关全部跳闸,经检查发现:A的跳闸电流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A变压器额定电流600A);B的跳闸电流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B变压器额定电流1800A);C的跳闸电流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C变压器额定电流1800A);D的跳闸电流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D变压器额定电流2600A).判定D车间受雷击,检查D车间,没有发现明显的雷击痕迹,但发现低压开关柜内进线开关内的失压脱扣器被烧毁.在此请教各位达人,在有避雷的情况下,雷击可能引起变压器跳闸吗?原理是什么?会造成哪些设备的损伤?雷击会造成明显的痕迹吗?还有,D车间在地理位置上并不是最高的建筑,在它南边100M的B车间比它高出20
电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开