请教雷击引起多台高压真空断路器跳闸的原因
caoaijun302
2006年07月11日 19:11:53
来自于断路器
只看楼主

昨夜雷阵雨,近距离响雷时,6KV供电系统大面积停电,经查看后,各高开没有异常情况,合闸后工作正常。所有跳闸高开均装有欠压保护。请高手指教。。。。。。。。。

昨夜雷阵雨,近距离响雷时,6KV供电系统大面积停电,经查看后,各高开没有异常情况,合闸后工作正常。所有跳闸高开均装有欠压保护。请高手指教。。。。。。。。。
免费打赏
caoaijun302
2006年07月14日 20:33:52
2楼
各位高手,怎么没人回答呀。如果是因为说的不明白,请留言
回复
ccc678
2006年07月15日 09:22:56
3楼
当雷击线路附近的大地时,由于雷电通道周围空间电磁场的急剧变化会在线路上产生感应过电压,对35KV及以下的水泥杆线路会引起一定的闪络事故.感应过电压同时存在于三相导线,故相间不存在电位差,只能引起对地闪络,如果二相或三相同时对地闪络形成相间闪络事故,可造成系统瞬间失电,或前级的自动重合闸动作,以至引起断路器欠压脱扣器动作而调闸.
回复
windjue
2006年07月16日 14:43:42
4楼
是感应雷所产生的~
加装SPD来对感应电流的泻放,不知道你那供电系统地网有无达到要求.
回复
caoaijun302
2006年07月16日 21:57:42
5楼
多谢指教,明白了。SPD指的是什么呢?还请赐教。
回复
crazyboy
2006年07月16日 22:25:39
6楼

过电压保护器。我的做法是一般加在高压柜到变压器的出线开关柜上。不知道楼主的真空断路器都是哪些柜子上的跳闸了?
回复
caoaijun302
2006年07月16日 23:01:03
7楼
晓得了,进线和出线柜都有,出线柜相对多一些。SPD的选择有哪些需要注意或指标呢?
回复