雷击造成变压器跳闸的问题~~~
summer911
summer911 Lv.2
2006年08月02日 21:33:49
来自于变压器
只看楼主

厂内35KV进线,下有4路10KV到从南向北ABCD4个不同的车间,厂内使用的是整体接地,就是各车间接地都在同一张接地网上,所有接地经有关部门检测均合格. 前日厂区所在地区遭受雷击,致使厂内所有10KV开关全部跳闸,经检查发现:A的跳闸电流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A变压器额定电流600A);B的跳闸电流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B变压器额定电流1800A);

厂内35KV进线,下有4路10KV到从南向北ABCD4个不同的车间,厂内使用的是整体接地,就是各车间接地都在同一张接地网上,所有接地经有关部门检测均合格.
前日厂区所在地区遭受雷击,致使厂内所有10KV开关全部跳闸,经检查发现:
A的跳闸电流I1=1500A,I2=1500A,I3=0A(A变压器额定电流600A);
B的跳闸电流I1=4800A,I2=4800A,I3=0A(B变压器额定电流1800A);
C的跳闸电流I1=5200A,I2=5200A,I3=0A(C变压器额定电流1800A);
D的跳闸电流I1=25200A,I2=25200A,I3=0A(D变压器额定电流2600A).

判定D车间受雷击,检查D车间,没有发现明显的雷击痕迹,但发现低压开关柜内进线开关内的失压脱扣器被烧毁.

在此请教各位达人,在有避雷的情况下,雷击可能引起变压器跳闸吗?原理是什么?会造成哪些设备的损伤?雷击会造成明显的痕迹吗?

还有,D车间在地理位置上并不是最高的建筑,在它南边100M的B车间比它高出20M,在D车间面前经过的高压线路塔距离车间25M,比D高出10M,照理也不应该打到D啊~~~

请达人解惑~~~
beautifully-liu
2006年08月03日 08:16:17
2楼
呵呵,雷电一定打最高的位子吗?我可没有听到有人这样说哦!主要看尖点位置哦
回复
lilin1017@co163
2006年08月03日 15:37:34
3楼

雷电击中高压线后,电压突然升高,引起电流迅速增加,开关过电流跳闸。雷击会破坏电气设备绝缘。
由于电压突然升高,通过变压器传到低压系统,失压线圈绝缘被高压击穿,短路烧毁。也有可能由于电压升高,产生过电流烧毁。
并不是D车间低,就不会遭雷击。D车间距B车间100米,已超过B车间避雷线的保护曲线,有可能遭遇侧击雷或直击雷。
回复
summer911
2006年08月03日 17:57:07
4楼
谢上面2位~~~
继续学习中......

还有,车间在有良好避雷的情况下为什么还会遭受雷击呢?
为什么只有2相的电流突变,另外1相却是0,再说跳闸的时候车间设备都在运行,也不可能是0电流啊?

望达人继续赐教~~~
谢谢!
回复