小区供配电负荷计算!!!!
最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点, 一,建筑概况, 本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋. B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋. C栋建筑面积: 2660.3, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋. D栋建筑面积: 320.93, 层高为二层. 二层均为商铺,二~六层为住宅,共19栋. E栋建筑面积: 2515.98, 层高为六层. 一层架空,二~六层为住宅,共10栋. F栋建筑面积: 2103.68, 层高为二层. 为市场, 共1栋. G栋建筑面积: 1766.61, 层高为三层. 为活动中心, 共1栋. H栋建筑总面积: 4905.21, 层高为五层. 为招待所, 共1栋.
配电设计负荷计算的方法
负荷计算的方法有需要系数法,利用系数法、单位面积功率法等几种。 (1)需要系数法:设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷,这种方法比较简便,应用广泛,适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,适用于范围的负荷计算过程稍繁。由于计算器的普遍使用,本方法必将被广泛采用。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业。 (4)对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电开关柜设备的计算负荷,取各设备功率之和,4台用电设备 的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9的系数。 (5)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法,变值需要系数法等。