最近刚刚接触综合医院电气设计 一层有发电机房 低压配电房 请问一层的急诊、急诊抢救区、男女值班室、诊室、心电图B超区 门诊手术、生化、 放射区。。。。这些区域 综合急诊楼 哪些是一级负荷 哪些是一级负荷中特别重要负荷 一级负荷和一级特别重要负荷 有什么区别
最近刚刚接触综合医院电气设计 一层有发电机房 低压配电房 请问一层的急诊、急诊抢救区、男女值班室、诊室、心电图B超区 门诊手术、生化、 放射区。。。。这些区域 综合急诊楼 哪些是一级负荷 哪些是一级负荷中特别重要负荷 一级负荷和一级特别重要负荷 有什么区别
2楼
例如:抢救室,手术室等都是重要用电,不容许过程中断电的,具体你可以查相关规范吧,
特别重要的设施都是有质量可靠的UPS设备,也是说在断电时能保证有电供应,同时发电系统可以适当延时投入供电的,
回复
3楼
建筑电气的大虾们、菜鸟们,欢迎加入我们小小的团队,大手拉小手,QQ群108601074
回复
4楼
医院的规模如何。
回复
5楼
有专门的书介绍负荷分类的等级
回复
6楼
学习一下!!!!!!!!!
回复
7楼
全国民用建筑工程设计技术措施/电气(2009版)中第437页,表24.5.2-1中对医院建筑负荷进行了分级。另外,《建筑物电气装置:特殊装置或场所的要求——医疗场所》GB 16895.24-2005中,负荷分级可按各类别医疗场所内用电设备允许中断供电的时间要求来确定。
一级重要负荷:急诊抢救室
一级负荷:急诊诊室、心电图B超区
至于其他房间,楼主请根据房间具体用途分级就好。
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
回复
12楼
参民规的附录A,规定的十分详细,
另外《综 合 医 院 建 筑 设 计 规 范》JGJ 49-88:
第5.4.1条 医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电。
急诊部的所有用房;监护病房、产房、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室;手术部、CT扫描室、加速器机房和治疗室、配血室,以及培养箱、冰箱,恒温箱和其它必须持续供电的精密医疗装备;
各部门的消防和疏散设施
不过这个股份比较老了
回复