工厂配电负荷计算请教大家
chengt2000
chengt2000 Lv.7
2014年10月09日 14:44:36
只看楼主

本帖最后由 chengt2000 于 2014-10-9 14:53 编辑 最近接触一个厂房配电项目,很不多不清楚,想来这里请教下一 某些设备组数量很少就2-4台,需要系数按照手册上取感觉不合理啊。应该怎么取?二 搞项目是做混凝土构件生产。配三及钢铁手册都没有此类,应该采用那本手册或规范

本帖最后由 chengt2000 于 2014-10-9 14:53 编辑

最近接触一个厂房配电项目,很不多不清楚,想来这里请教下
一 某些设备组数量很少就2-4台,需要系数按照手册上取感觉不合理啊。应该怎么取?
二 搞项目是做混凝土构件生产。配三及钢铁手册都没有此类,应该采用那本手册或规范

免费打赏
beida_energy
2014年10月09日 15:19:40
2楼
台数少了,系数就要取的大一点了,比如,单台设备其系数就是1。
回复
lingxuct
2014年10月09日 16:02:33
3楼
设计手册上没有时,就需要经验了,每台用电设备末端必须满足设备的额定功率,多台设备接到一起时,就计算各设备的负载率(系数)和相互之间的同时性(系数)。

“混凝土构件生产”是土建预制场,主要负荷有混凝土搅拌机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、空压机、钢筋对焊机、可能还会有龙门行车(吊车),木工机械等。功率都不是很大,一般都在30KW以下。
回复
qianbochenhong
2014年10月10日 10:59:50
4楼

台数少了,系数就要取的大一点了,比如,单台设备其系数就是1。
回复
hfclm
2014年10月10日 22:02:07
5楼
工业与民用配电设计手册上有
回复
云飘飘
2014年10月11日 06:11:01
6楼
台数少的可以取0.9~1,配电设备的资料向甲方索取。
回复
yufujiang010
2014年10月13日 15:43:06
7楼

台数少的可以取0.9~1,配电设备的资料向甲方索取。此观点可行。
回复
fitman
2014年10月13日 17:08:38
8楼
不管如何算,设计院的方案都是偏大的。要想算准点,要向企业的电工了解。
回复
qinabochenhong
2014年10月13日 21:32:22
9楼


台数少了,系数就要取的大一点了,比如,单台设备其系数就是1。
回复
chunhuaxingxing
2014年10月13日 22:06:26
10楼
路过看看了。
回复
chengt2000
2014年11月03日 21:43:31
11楼
谢谢大家的解答,晓得了
回复

相关推荐