工厂配电负荷计算请教大家
chengt2000
chengt2000 Lv.7
2014年10月09日 14:44:36
只看楼主

本帖最后由 chengt2000 于 2014-10-9 14:53 编辑 最近接触一个厂房配电项目,很不多不清楚,想来这里请教下一 某些设备组数量很少就2-4台,需要系数按照手册上取感觉不合理啊。应该怎么取?二 搞项目是做混凝土构件生产。配三及钢铁手册都没有此类,应该采用那本手册或规范

本帖最后由 chengt2000 于 2014-10-9 14:53 编辑

最近接触一个厂房配电项目,很不多不清楚,想来这里请教下
一 某些设备组数量很少就2-4台,需要系数按照手册上取感觉不合理啊。应该怎么取?
二 搞项目是做混凝土构件生产。配三及钢铁手册都没有此类,应该采用那本手册或规范

免费打赏
biandianso
2014年11月12日 10:33:50
12楼

路过看看了。
回复
qq_1414477379095
2014年11月12日 11:23:00
13楼
ccc___ 发表于 2014-10-9 16:02 设计手册上没有时,就需要经验了,每台用电设备末端必须满足设备的额定功率,多台设备接到一起时,就计算各 …如果说,只知道这个厂子各个车间的总设备的额定功率之和。其他的数据我们无从知晓的话。那么,额定功率值和乘以需要系数(取0.75)乘以有功同时系数(取 0.9)除以补偿后的功率因数(取0.93).这样得出来的数作为工厂的视在计算负荷。然后选一个容量大于视在计算负荷的变压器。我这样做估算可以吗?取值或者计算方法有不合理的地方吗?
回复
lingxuct
2014年11月12日 20:02:50
14楼
请叫我露露 发表于 2014-11-12 11:23 如果说,只知道这个厂子各个车间的总设备的额定功率之和。其他的数据我们无从知晓的话。那么,额定功率值 …没什么不合理,只是到现场看看更能理解和接近实际,经验是从实践中来的。
回复
qq_1406881020620
2014年11月12日 20:44:36
15楼
系数手册有,查一查
回复
xjhjw
2014年11月13日 09:42:17
16楼
配三手册第一章第三节(4)上说得很明白,对于台数较少的用电设备,2~3台取设备功率之和,4台取设备功率和乘以0.9的系数。在实际工程中,可询问工厂实际工作情况确定用电负荷。
回复
qq_1406881020620
2014年11月13日 22:21:56
17楼
看设备的数量和铭牌
回复

相关推荐