某工程电源情况如下:一路10KV高压专线,设变压器800KVA两台,为满足一级符合供电要求,设有快速自启动柴油发电机一台。低压配电方式为:每台变压器各带一段母线,且设有母联。其中一台变压器低压侧母线还与发电电源连锁切换,并设应急母线段。以上为常用单电源,两台变压器,一台发电机的配电方式。(一级负荷容量不大,发电时也要供给二级符合)现在我想了解一下,各位对二级负荷如:普通客梯,中型百货商场营业厅照明,生活水泵的配电方式。
某工程电源情况如下:
一路10KV高压专线,设变压器800KVA两台,为满足一级符合供电要求,设有快速自启动柴油发电机一台。
低压配电方式为:
每台变压器各带一段母线,且设有母联。其中一台变压器低压侧母线还与发电电源连锁切换,并设应急母线段。以上为常用单电源,两台变压器,一台发电机的配电方式。(一级负荷容量不大,发电时也要供给二级符合)
现在我想了解一下,各位对二级负荷如:普通客梯,中型百货商场营业厅照明,生活水泵的配电方式。
方式一:此类二级符合任意接在三段母线之一。且只接一回路。
方式二:在三段母线中任意两段上各引一路,在配电设备点切换。
2楼
帖子被挤掉了,自己顶一下。
回复
3楼
方式二:在三段母线中任意两段上各引一路,在配电设备点切换。
我是一路接市电,一路由发电机引来,这样更可靠。
毕竟你的高压进线只有一路
回复
4楼
二级负荷的电源之一,必须从应急母线接线。否则,平时市电停电但无消防时
(此时肯定要开发电机的啦),你怎么给二级负荷供电?此时守着一台发电机干
看(因为发电机跟市电母线是机械连锁的),却连客梯、生活泵都无法供电,合
理吗?
回复
5楼
为什么大家都喜欢由低压母线引两路呢?
回复
6楼
引一路电源,在母线段实现停电切换,不可以吗?规范只是要求一,二级消防负
荷才在末端切换啊!原因是考虑到消防设备运行时的环境因数,用两路热备用线
路防止线路故障。非消防的一,二级负荷,在进线电源的可靠性,灵活性上要求
就可以了,不应定要两回路配电线路引入啊?是吗?
回复
7楼
因为低压母线是联络的,其实接到哪段母线都一样,注意整定母联的通过能力,
及变压器容量考虑满足一,二级负荷,对各出线回路加装失压或分励拖扣(消防
回路不加)要求就可以了。我以前多用方式二给一,二非消防负荷配电,结果到
处是双电源切换,后来发现有点画蛇添足。原因是,有母联切换方式为什么不用呢?毕竟正常情况下的线路故障很少啊。
回复
8楼
不一定做末端切换。高规中对消防负荷的末端切换也仅仅强调是对消防控制室、消防电梯、消防水泵、防排烟风机等的供电。更不用说非消防的二级负荷了。
回复
9楼
请楼上注意以下问题:
1,两路电源是指上级“配电所”的出线,不是指本“变电所”的馈出。强调进线电源
的可靠性。
2,如果按一,二级非消防负荷都从本变电引两回路,在末端切换的话,遇到大量
一,二级负荷建筑,你将很难侍从。
回复
10楼
楼上,本来变配电就是一起的,变电的时候也就是在配电,你要问是从变压器出来的
线怎样配给设备吗?不是.而是怎样给二级负荷配电的问题.为了可靠要求高压母联
联络,低压母线连锁或加发电机了.
回复
11楼
只有少数的消防负荷才要求末端切换。在变电所做应急母线(两路电源供电,自
动或者手动切换),带不需要末端切换的一二级负荷,这样也可。
回复