二级负荷的配电方式讨论
lengbing
lengbing Lv.9
2004年10月09日 10:35:42
只看楼主

某工程电源情况如下:一路10KV高压专线,设变压器800KVA两台,为满足一级符合供电要求,设有快速自启动柴油发电机一台。低压配电方式为:每台变压器各带一段母线,且设有母联。其中一台变压器低压侧母线还与发电电源连锁切换,并设应急母线段。以上为常用单电源,两台变压器,一台发电机的配电方式。(一级负荷容量不大,发电时也要供给二级符合)现在我想了解一下,各位对二级负荷如:普通客梯,中型百货商场营业厅照明,生活水泵的配电方式。

某工程电源情况如下:
一路10KV高压专线,设变压器800KVA两台,为满足一级符合供电要求,设有快速自启动柴油发电机一台。
低压配电方式为:
每台变压器各带一段母线,且设有母联。其中一台变压器低压侧母线还与发电电源连锁切换,并设应急母线段。以上为常用单电源,两台变压器,一台发电机的配电方式。(一级负荷容量不大,发电时也要供给二级符合)
现在我想了解一下,各位对二级负荷如:普通客梯,中型百货商场营业厅照明,生活水泵的配电方式。
方式一:此类二级符合任意接在三段母线之一。且只接一回路。
方式二:在三段母线中任意两段上各引一路,在配电设备点切换。
免费打赏
大鼻山
2004年10月09日 20:25:57
12楼
有发电机,你平时却用不上(毕竟火灾一辈子也许不发生),就等甲方来砍
你吧。

二级负荷到底是一个回路到末端,还是两个回路到末端,各地理解和执行不
同。在本地的设计多做末端切换。

楼主的问题,按我的常规做法:一路引自应急母线,另一路引自变压器母
线。
回复
lengbing
2004年10月09日 21:00:09
13楼
我看大部分人是按楼上的做法在做,我也一直在按上述方法设计,只是觉得没有
必要啊!!!二级负荷都如此,一级负荷不更应该。从来没有哪本规范要求,非
消防一,二级负荷要两路末端切换。
回复
大鼻山
2004年10月09日 22:04:02
14楼

你觉得没必要,可以“冒险”一次嘛,用单回路配电试试;呵呵
回复
du_wen_bo
2004年10月09日 22:44:00
15楼
引 大鼻山:就等甲方来砍你吧。

呵呵呵!砍砍砍!

方式一:我肯定不签字

方式二:任两段,有三种组合,都选变压器的那种组合我也不签。

但是,对于非消防负荷,我可能会用应急母线引一路。比如生活泵。

注:深圳以外地区用第三种方式,防止被砍。呵呵呵......
回复
大鼻山
2004年10月09日 23:03:35
16楼
我只是自己设计那么做;但对外审图时,我不强求别人。
回复
lengbing
2004年10月09日 23:09:09
17楼
姑且认为母线切换为首端切换,两路(且不管是是引自哪段母线)到设备为末端
切换,消防负荷明确要求要末端切换,这未可厚非,非消防负荷的一,二级负
荷,我认为保证电源可靠的首端切换,应该没有问题。不知大家注意到手册的配
电方式中有一种所谓交叉配电的方式,即各负责一半的负荷,能满足如百货区照
明之类的二级负荷,但他并没有要求做切换。如果你遇到一个6万平米的综合楼,
其中电梯10部,四个独立办公写字楼区域通过群楼商场联体,一,二级负荷多达
20几路,每回路引双路,50个回路就用掉了,抽屉柜六面左右也占了,关键是,
都是双回路,低压母联还有什么用呢?各母线段独立就可以了。因为,你的变压
器容量不可能予留到邻段的三级负荷啊。各位再考虑考虑,以上答案我不能满
意。
回复
lengbing
2004年10月09日 23:11:13
18楼

这就对了,关键是我们这审图的就强求啊!
回复
大鼻山
2004年10月09日 23:34:48
19楼
我又仔细看了一下你的帖子,你说的似乎仅仅针对“非消防的二级负荷”,这
跟作为“消防负荷的二级负荷”还是有所区别的(至少我个人是区别对待
的)。比如生活泵、客梯我有时也是按单回路送的(仅接应急母线上),但
是作为消防的二级负荷,我基本是100%的按末端切换的。

当然,营业备用照明(20~50%)往往跟疏散照明同箱,所以,我多按末端
切换做。箱体其实并不多,因为每个箱子里可以设60、70个分路照明开关
呢。
回复
myj123456
2004年10月10日 12:38:54
20楼
"末断切换"到底是怎样呢?搞不清楚,请指教!
回复
fire
2004年10月10日 12:45:48
21楼
“非消防的二级负荷”,可以按单回路配电(仅接应急母线上)。
不知lengbing 兄高压侧母线联络了没有?
回复

相关推荐

APP内打开