关于重要负荷的配电形式的问题
sxxhl
sxxhl Lv.2
2011年08月03日 10:52:06
只看楼主

1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)2、PC级ATS切换时间也在100ms之内那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。

1、接触器的线圈从失电到常开触点断开的时间为100ms之内(各种接触器不同,取个大概值)
2、PC级ATS切换时间也在100ms之内
那么重要的二级负荷(如工艺冷却塔,工艺循环水泵等)是否能双电源供电,末端切换。切换的时候泵停掉了然后再要需要一段时间,但在这段时间内就会造成炉子的烧坏或爆炸,就算做了远程启停的话那在中控室启动泵也是需要不短时间的。按这样的情况是否需要做UPS 供电。但是泵的电量很大,做UPS的话需要很大空间,有点不切实际。
请大侠们指点下,我的想法有什么问题,使劲拍。跟室里的人讨论很久了没有定论。
免费打赏
sxxhl
2011年08月03日 10:54:46
2楼
注:是重要负荷,不是重要的二级负荷
回复
sxxhl
2011年08月04日 09:16:03
3楼
回复
markluan_99
2011年08月04日 10:27:54
4楼
按照你的描述,断电后会引起炉子烧毁或爆炸,负荷也很大,这样的负荷就不是二级负荷了,应该算是重要负荷或一级负荷,应该有双电源供电。
回复
sxxhl
2011年08月04日 11:09:20
5楼
关键是ATS切换的时间内电机就会停机,重启的时间内就可能发生事故,所以比较纠结,想不通。
回复
huajx001
2011年08月04日 12:18:22
6楼
如此重要的负荷,不是一级负荷的供电方式能解决的,只有用自己的电,也就是自己发电专用,可绝对安全!
回复
sxxhl
2011年08月04日 16:30:17
7楼
那造价就高了,还不如用UPS了。
回复
woheni2010
2011年08月06日 00:06:15
8楼
人家说的不是双电源的问题 是ATS切换时间的问题
回复
ljs1399
2011年08月06日 02:12:26
9楼
如果你系统是采用单母线分段。母联设置ATS装置。同用7SJ612或7SJ7621系列电流综合保护器实现不间断。只是价格比较贵。你把你系统叙述详细点。