小区供配电负荷计算!!!!
tozhenliang
2007年12月23日 19:09:14
只看楼主

最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点, 一,建筑概况, 本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋. B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.

最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点,

一,建筑概况,

本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M
A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋.
B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.
C栋建筑面积: 2660.3, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.
D栋建筑面积: 320.93, 层高为二层. 二层均为商铺,二~六层为住宅,共19栋.
E栋建筑面积: 2515.98, 层高为六层. 一层架空,二~六层为住宅,共10栋.
F栋建筑面积: 2103.68, 层高为二层. 为市场, 共1栋.
G栋建筑面积: 1766.61, 层高为三层. 为活动中心, 共1栋.
H栋建筑总面积: 4905.21, 层高为五层. 为招待所, 共1栋.
1)住宅户数:
A栋:6x5x20=600
B栋:4x5x9=180
C栋:4x5x9=180
E栋:8x5x10=400
共1360户
2)商铺总面积: 392x20+360x9+360x9+319x19=20381
3)公共面积: 2515.98+2103.68+4905.21=9524.81

二用电负荷

住宅用电负荷:A,B,C为大户型,每户用电负荷按8kW计算,E为小户型,每户按4kW计算.住宅用电负荷为 (600+180+180)x8kW+400x4kW=9280kW. 9280/0.9=10311kVA
商铺用电负荷: 20381x60=1222.86kVA
公共用电负荷: 9524.81x60=571.48kVA
道路景观照明:
总的计算功率10311x0.26+(1222.86+571.48)x0.6=3755kVA
变压器功率:3755/0.8=4694.75 Kva
近期选用四台1000 Kva做公用变压器和一台400Kva做招待所专用变压器,看运行情况适当增加变压器数量

免费打赏
tozhenliang
2007年12月23日 19:10:13
2楼
有谁帮帮我,急!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
tozhenliang
2007年12月23日 19:12:58
3楼
如果,我的计算正确,那我选的变压器的台数和容量是否正确,如果不正确,那我应该怎么选
回复
zhaojiayong
2007年12月23日 21:07:50
4楼
计算没有什么大的问题,既然你算出来变压器容量要4694.75 那为什么不一次选用足够的容量那。
回复
tozhenliang
2007年12月24日 00:57:04
5楼




主要是为了方便组合和节省费用,当小区的用电量实际上没有这么高时,可先停用一两台
回复
wdywzy
2007年12月26日 20:40:10
6楼
我看你的变压器选大了,好象超过300户的小区,有个经验公式需用系数很小!具体多少我记不清了,你问一下老师傅吧
回复
tozhenliang
2007年12月29日 00:16:25
7楼
我们这里没有老师傅,都是新人,没经验,所以上网求助
回复
tozhenliang
2008年01月01日 21:28:42
8楼
谁都来说两句,在征求大家的意见
回复
tozhenliang
2008年01月05日 23:42:51
9楼
来看看
回复
ronghuatang888
2008年01月07日 12:49:44
10楼
学习一下先
回复
zywbl
2008年01月07日 14:03:42
11楼
技术措施上780~900户时的需要系数是0.26,住宅部分得乘以需要系数
回复

相关推荐

APP内打开