小区供配电负荷计算!!!!
tozhenliang
2007年12月23日 19:09:14
只看楼主

最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点, 一,建筑概况, 本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋. B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.

最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点,

一,建筑概况,

本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M
A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋.
B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.
C栋建筑面积: 2660.3, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.
D栋建筑面积: 320.93, 层高为二层. 二层均为商铺,二~六层为住宅,共19栋.
E栋建筑面积: 2515.98, 层高为六层. 一层架空,二~六层为住宅,共10栋.
F栋建筑面积: 2103.68, 层高为二层. 为市场, 共1栋.
G栋建筑面积: 1766.61, 层高为三层. 为活动中心, 共1栋.
H栋建筑总面积: 4905.21, 层高为五层. 为招待所, 共1栋.
1)住宅户数:
A栋:6x5x20=600
B栋:4x5x9=180
C栋:4x5x9=180
E栋:8x5x10=400
共1360户
2)商铺总面积: 392x20+360x9+360x9+319x19=20381
3)公共面积: 2515.98+2103.68+4905.21=9524.81

二用电负荷

住宅用电负荷:A,B,C为大户型,每户用电负荷按8kW计算,E为小户型,每户按4kW计算.住宅用电负荷为 (600+180+180)x8kW+400x4kW=9280kW. 9280/0.9=10311kVA
商铺用电负荷: 20381x60=1222.86kVA
公共用电负荷: 9524.81x60=571.48kVA
道路景观照明:
总的计算功率10311x0.26+(1222.86+571.48)x0.6=3755kVA
变压器功率:3755/0.8=4694.75 Kva
近期选用四台1000 Kva做公用变压器和一台400Kva做招待所专用变压器,看运行情况适当增加变压器数量

免费打赏
zzhspeed
2008年01月07日 14:35:17
12楼
楼上的不对,户数的算法也要分块,比如在变电所要分变压器。看每台变压器供户数多少,不能全部加起来一起算。
技术措施100~300户以下需要系数0.4,300~600户0.33,600~900户0.26
回复
zzhspeed
2008年01月07日 14:37:26
13楼
楼群如果是分散的,变压器其实也要分散,太过想当然的集中的话,容易使供电距离过远。
回复
tozhenliang
2008年01月07日 18:45:14
14楼
楼群是集中的,考虑集中配电,配电房离最远配电点直线距离才250米
回复
2zyf
2008年01月08日 10:43:04
15楼
实际算下来,变压器的容量应该比你算的要大一些,应根据变压器低压出线的每个回路来取需要系数.
回复
tozhenliang
2008年01月08日 12:53:10
16楼



也就是说,需用系数法只限于一个变压器,算出每个变压器的容量后再加起来乘上同时系数,是吗?
回复
zzhspeed
2008年01月11日 12:01:01
17楼

其实低压供电距离走线距离不宜超过200米,否则压降容易不满足要求。这也是根据估算得出的结论。
总之,设计时的一切都要有依据,不能自己想当然就行。比如需要系数问题,就要认真点,还有电缆载流量修正问题,很容易违反规范的,都要找到设计依据。
回复
zzhspeed
2008年01月11日 12:06:30
18楼

是呀,其实同时系数和需要系数本质上是一个概念。
同时系数就是需要系数在设备数量增加时的一个修正。
回复
zzhspeed
2008年01月11日 12:12:08
19楼
需要系数跟设备数量绝对有关联的。工业与民用配电设计手册上提供的需要系数,是当其同类设备数量尽量多时的一个经验值,当设备数量较少时,其实应该适当提高需要系数,或取标称范围中的较大值。当设备数量确实很少,2~3台时就不能再打系数了,4台打0.9,这在配电手册第9页可以查到。
回复
tozhenliang
2008年01月13日 23:40:19
20楼


首先非常感谢你的提醒.
考虑到单体建筑的用电容量不是很大,且设室外箱变不经济又不美观,超过200米的距离的供电我可以选截面积大点的电缆可以吗?
回复
ar1118du
2008年03月06日 16:48:49
22楼
我认为变压器容量小了,16.5万平方建面才4400KVA的变压器,
依我看在6000KVA左右,比较恰当,可以考虑每组变压器500KVA;
不知道什么地区的,会有区别
回复

相关推荐