小区供配电负荷计算!!!!
tozhenliang
2007年12月23日 19:09:14
只看楼主

最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点, 一,建筑概况, 本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋. B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.

最近做一个小区供配电项目,以前没做过,心里没底,不知道算出的结果大了还是小了,望各位高人指点,

一,建筑概况,

本工程规划总用地面积: 131707.1M, 总占地面积 : 34513.14M, 总建筑面积 : 164858.17M
A栋建筑面积: 3788.85,层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共20栋.
B栋建筑面积: 2789.5, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.
C栋建筑面积: 2660.3, 层高为六层. 一层为商铺,二~六层为住宅,共9栋.
D栋建筑面积: 320.93, 层高为二层. 二层均为商铺,二~六层为住宅,共19栋.
E栋建筑面积: 2515.98, 层高为六层. 一层架空,二~六层为住宅,共10栋.
F栋建筑面积: 2103.68, 层高为二层. 为市场, 共1栋.
G栋建筑面积: 1766.61, 层高为三层. 为活动中心, 共1栋.
H栋建筑总面积: 4905.21, 层高为五层. 为招待所, 共1栋.
1)住宅户数:
A栋:6x5x20=600
B栋:4x5x9=180
C栋:4x5x9=180
E栋:8x5x10=400
共1360户
2)商铺总面积: 392x20+360x9+360x9+319x19=20381
3)公共面积: 2515.98+2103.68+4905.21=9524.81

二用电负荷

住宅用电负荷:A,B,C为大户型,每户用电负荷按8kW计算,E为小户型,每户按4kW计算.住宅用电负荷为 (600+180+180)x8kW+400x4kW=9280kW. 9280/0.9=10311kVA
商铺用电负荷: 20381x60=1222.86kVA
公共用电负荷: 9524.81x60=571.48kVA
道路景观照明:
总的计算功率10311x0.26+(1222.86+571.48)x0.6=3755kVA
变压器功率:3755/0.8=4694.75 Kva
近期选用四台1000 Kva做公用变压器和一台400Kva做招待所专用变压器,看运行情况适当增加变压器数量

免费打赏
c283434618
2008年03月07日 10:32:56
23楼
恩,
回复
5608100
2008年03月07日 13:18:55
24楼
建筑面积大,但楼为多层,估计小区较大,故应该设若干个变配电房,另外住宅部分变压器总容量要大概5000KVA-5500KVA。商铺部分选一台1000KVA。招待所选400KVA。其他的市场和活动中心就靠近引低压。
回复
短路以后
2008年03月07日 13:31:07
25楼

我也感觉有些小了。
回复
lijun99876543210
2008年03月07日 14:44:47
26楼
住宅系数取得太少了,你每台变压器只能管300户左右,系数要取0.35左右,也为以后考虑。指标计算法的话你还要加上一些物业用电,泵房、换热站什么的!估计要到6000KVA
回复
lxtxm
2008年03月07日 15:39:54
27楼
公用部分肯定大了
回复
jimgerrn
2008年03月07日 15:41:04
28楼
估计要7000KVA
回复
lxtxm
2008年03月07日 15:43:20
29楼
在公用部分,变压器按4KVA/户选用,是没有问题的
回复
ar1118du
2008年03月07日 15:47:23
30楼

我现在的算法都是几种方法做个对比,然后取个中间值,这样不多不少

气候现在变化异常,南方都大雪了,气温不像以前的情况,
设计时因为要节能、节省成本和变压器负荷率取高点的思考,也许要变一变,毕竟一旦系统完工了,不大可能在改变(改变的成本也是很高的)

另外,小区的这部分通常是供电部门的范围,最终还是听供电部门的,我们的考虑通常是作为一种建筑和小区总体设计的同步考量, 以及对供电部门最终方案的心理评价(供电部门是给高了还是低了,自己心理有个数)
回复
ar1118du
2008年03月07日 15:55:50
31楼


基本情况大致如此, 具体变压器设置结合建筑布局、小区总体、负荷分布,
既然是多层,多半应该是多座变电站,使得低压尽量靠近负荷中心,缩短供电半径,
不这样做的话不行,供电部门还是会要求如此的
回复
henananyanggutao
2008年03月07日 20:40:57
32楼
没搞过小区设计,但总觉得不妥,要根据小区布置来进行计算,变压器应该在负荷中心,还要注意尽量满足三相平衡,否则会在零线上产生很大的电流,这是危险的
回复

相关推荐

APP内打开