有关300mA漏电开关的设置
《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护; 二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流; 三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜
求教关于住宅漏电开关配置
三层别墅住宅,开发商提供的进户线是380V三相四线制,总空开为4P带漏保空开。每层一个配电箱,二楼、三楼为单相供电。装修时由于要提供中央空调(外机380V)用电,从一楼直放了三相电缆上三楼。除照明外每回路均配置了带漏保空开。开关及插座面板安装完毕后用插座检查仪试验,每回路空开均能正确动作;装修收尾阶段(距安装面板大约2个月),再次进行测试,发现每回路空开均不动作,每次漏电测试均导致进户总空开跳闸。问题1、上述现象是怎么回事?是否由于装修期间几乎每天均分和总空开,导致在总、分空开动作整定时间接近的前提下,总空开的固有动作时间变短(即机械部分松动),造成每次都越级跳闸?2、三相四线制供电的情况下,如果每层的总空开只配置3P不带漏保的,当屋内用电负荷三相不平衡时(当中央空调不运行时,其他负荷全都在一相上),是否会导致空开跳闸?请各位专家指教!