求教关于住宅漏电开关配置
taotao060321
2011年05月05日 23:48:14
只看楼主

三层别墅住宅,开发商提供的进户线是380V三相四线制,总空开为4P带漏保空开。每层一个配电箱,二楼、三楼为单相供电。装修时由于要提供中央空调(外机380V)用电,从一楼直放了三相电缆上三楼。除照明外每回路均配置了带漏保空开。开关及插座面板安装完毕后用插座检查仪试验,每回路空开均能正确动作;装修收尾阶段(距安装面板大约2个月),再次进行测试,发现每回路空开均不动作,每次漏电测试均导致进户总空开跳闸。

问题1、上述现象是怎么回事?是否由于装修期间几乎每天均分和总空开,导致在总、分空开动作整定时间接近的前提下,总空开的固有动作时间变短(即机械部分松动),造成每次都越级跳闸?
2、三相四线制供电的情况下,如果每层的总空开只配置3P不带漏保的,当屋内用电负荷三相不平衡时(当中央空调不运行时,其他负荷全都在一相上),是否会导致空开跳闸?
请各位专家指教!
免费打赏
dianqipanli
2011年05月06日 05:39:19
2楼
1二、三层为单相用电,又因为使用中央空调从一楼放了三相电缆去三楼,用的是几芯电缆?应该是5芯才对。
每次漏电测试均导致进户总空开跳闸,是在所有楼层、所有插座,还是个别楼层,插座?
是插座检测器插进插座就跳闸,还是按动检测器的漏电检测按钮才跳闸?
如果是前者,可能是个别插座零线、PE线有接反的;如果是按动按钮才跳闸,那是总空开漏电动作电流、动作时间选小了,总空开漏电保护是为了防止漏电引起火灾,可以选择100mA以上、0.2S的。
至于每层的空开只配置3P不带漏电的空开,如果除了照明以外插座等单相回路都设置漏电保护,是可以的;不会引起漏保动作(当然,单相负荷的电流不能超过空开额定值)。
你所说的三相空调不工作负荷均在一相是指三层吧,那很正常,三层楼,最好每层的单相负荷为一相。
回复
z1g2d3
2011年05月06日 06:11:45
3楼
二楼同志说的很对
回复
taotao060321
2011年05月06日 22:56:14
4楼
好人呐,谢谢了!
放上去的三相电缆是5芯的,6平方的多股软导线。
插座检验仪跳闸是按动漏电测试按钮才跳闸,所以接线应该没有错;所有楼层、所有开关都是这样的情况。但是我不太理解的是,之前曾经每个插座都做过测试,可以正确的跳各分路漏保,总漏保不跳,也就是说分路漏保与总漏保之间是存在配合的,为什么现在测试所有分路漏保都不跳了呢?可不可以这样理解,各分路漏保与总漏保的整定动作电流,都小于插座检验仪的测试电流,也就是电流值均能启动保护,大家的整定时间假设相同,就存在竞争跳闸,那么总漏保由于每天被人为开关,操作机构的固有动作时间缩短,造成了越级跳闸的情况?
各分路漏保都是配的施耐德的,从那个空开上怎么看它的整定电流和延时?我上施耐德官网也没有查到相关的资料。
三相进户,二三楼每层为一相,是否应该错开配置,比如一楼A相、二楼B相、三楼C相?
还有一个问题,一楼车库放了一路三相插座预留电锅炉用,由于目前使用的是燃气锅炉,只需要单相供电,所以就在三相插座的旁边从三相插座内并了一个B相和地线零线,接出了一个普通10安插座,这个插座进行漏电检测时各级空开均不跳闸,总空开也没有动作。这是为什么?(回路上应该没有错误,因为一楼的配电箱就在车库,这个插座是从配电箱直接一路电源过去的)
请继续指教啊!
回复
lujing9452
2011年05月06日 23:40:33
5楼
总进线带漏保的,应该用4P或3+N的,不要用3P,否则由于漏电互感器没有穿过N线,当有控制回路运行,漏保就要跳闸
回复
dianqipanli
2011年05月07日 04:48:27
6楼
1.总空开的漏电保护动作电流、时间装修后有了变化,它动作了,后面断电了,漏电保护也就不会动作了。不能认为分路漏保的动作电流小于检测仪测试电流。
2有.漏电保护的空开的铭牌上都应该有漏电动作电流、时间的;一般Ⅰ△n/mA、S数值为额定漏保动作电流、时间。多为30mA、0.1S。
3.应该是一层一相,估计你那个也是如此,
4..此条不太好解释,一楼的配电箱就在车库,何意?是每层均设有一个配电箱,还是一层又单设一个?还是只管车库?三相插座接在那个空开后面?除非接在总漏电空开之前了,不然不太可能。
回复
muyuyao
2011年05月07日 08:26:17
7楼
是插座检测器插进插座就跳闸,还是按动检测器的漏电检测按钮才跳闸?
如果是前者,可能是个别插座零线、PE线有接反的;-----------不对,如果插座零线、PE线接反了,之前插上用电设备后插座分支漏电不会跳,且楼主已用插座检验仪检测过所有插座均能正常试跳,故插座接线不会有问题。

如果是按动按钮才跳闸,那是总空开漏电动作电流、动作时间选小了,总空开漏电保护是为了防止漏电引起火灾,可以选择100mA以上、0.2S的。--------不完全对,该总漏参数选择肯定是大于各插座分支回路漏电参数的,否则楼主在前期测试时就不会全部都试跳了各分支漏保而正常的。既然前期测试正常,后期又全部跳总漏,不跳任何一支分支漏保,因为肯定不会是所有分支回路漏保都损坏了或漏电参数都自动变大了,所以我估计问题会出在总漏上。
回复
muyuyao
2011年05月07日 08:32:12
8楼
三相进户,二三楼每层为一相,是否应该错开配置,比如一楼A相、二楼B相、三楼C相?
---------当然应如此,否则三相负载不平衡的可能性会更大,是会有用电危险的!!!
回复
muyuyao
2011年05月07日 08:40:04
9楼
但是我不太理解的是,之前曾经每个插座都做过测试,可以正确的跳各分路漏保,总漏保不跳,也就是说分路漏保与总漏保之间是存在配合的,---------楼主分析得有道理,且楼主漏保用施耐德的,还会使用插座测试器,的确也够专业的了。


为什么现在测试所有分路漏保都不跳了呢?可不可以这样理解,各分路漏保与总漏保的整定动作电流,都小于插座检验仪的测试电流,也就是电流值均能启动保护,大家的整定时间假设相同,就存在竞争跳闸,那么总漏保由于每天被人为开关,操作机构的固有动作时间缩短,造成了越级跳闸的情况?-------现在测试所有分路漏保都不跳,的确令人费解。因为肯定不会是所有分支回路漏保都损坏了或漏电参数都自动变大了,所以我估计问题会出在总漏上。楼主也是这么认为的,分析得有道理,换一个总漏试试,应该就能找出答案了!!!
回复
muyuyao
2011年05月07日 08:55:51
10楼
一楼车库放了一路三相插座预留电锅炉用,由于目前使用的是燃气锅炉,只需要单相供电,所以就在三相插座的旁边从三相插座内并了一个B相和地线零线,接出了一个普通10安插座,这个插座进行漏电检测时各级空开均不跳闸,总空开也没有动作。这是为什么?(回路上应该没有错误,因为一楼的配电箱就在车库,这个插座是从配电箱直接一路电源过去的)
--------为图省事,没有彻底改原燃气锅炉线路,仅从原三相插座上并接出了一个单相三眼普插。请问楼主:你的三相插座回路在配电箱处的出线控制电器是3P+N漏电保护器吧?!

如是,你先弄明白其与1P+N漏保的动作原理,估计就能找出答案了。
回复
muyuyao
2011年05月07日 09:07:32
11楼
4..此条不太好解释,一楼的配电箱就在车库,何意?是每层均设有一个配电箱,还是一层又单设一个?还是只管车库?-----------因为是别墅楼,通常规模不会太大,所以我估计一楼车库内的配电箱就是别墅的总进线箱


三相插座接在那个空开后面?除非接在总漏电空开之前了,不然不太可能。---------楼主够专业的了,三相插座回路肯定不会在总漏之前,肯定在其后。我估计:应当就在总柜的某一分支回路上,且该回路控制电器应当是3P+N漏电保护器。
回复