我买的精装房卧室结构顶板底标高比客厅结构顶板底标高高4cm,已扣除板厚差距和粉刷层,卧室楼板钻洞也验证结构和找平总厚度少了4cm。推测是卧室顶板支模是标高偏高4cm,导致无保温隔声板,找平层只有1cm厚。这个问题严重程度能定性吗?
这个找原始设计文件看下,我这项目设计客厅板厚120,卧室板厚100 这就有2厘米高差
常规客厅跨度大 板厚都会比卧室大
要通过室内统一标高线(1米线),上顶尺测板底标高。如果测量方法没错、设计的2块板厚差40mm,上顶尺读数相差40mm是对的。楼板钻洞实测厚度,要分清楼板结构的实际厚度、有没有隔声板、找平层厚度?如果楼板结构厚度负偏差没超规范要求的,问题不是很严重。