求教关于住宅漏电开关配置
taotao060321
2011年05月05日 23:48:14
只看楼主

三层别墅住宅,开发商提供的进户线是380V三相四线制,总空开为4P带漏保空开。每层一个配电箱,二楼、三楼为单相供电。装修时由于要提供中央空调(外机380V)用电,从一楼直放了三相电缆上三楼。除照明外每回路均配置了带漏保空开。开关及插座面板安装完毕后用插座检查仪试验,每回路空开均能正确动作;装修收尾阶段(距安装面板大约2个月),再次进行测试,发现每回路空开均不动作,每次漏电测试均导致进户总空开跳闸。

问题1、上述现象是怎么回事?是否由于装修期间几乎每天均分和总空开,导致在总、分空开动作整定时间接近的前提下,总空开的固有动作时间变短(即机械部分松动),造成每次都越级跳闸?
2、三相四线制供电的情况下,如果每层的总空开只配置3P不带漏保的,当屋内用电负荷三相不平衡时(当中央空调不运行时,其他负荷全都在一相上),是否会导致空开跳闸?
请各位专家指教!
免费打赏
xss0412
2011年05月27日 09:19:12
12楼
路过 学习了 不太懂
回复
xxf158
2011年06月04日 00:11:19
13楼
回复
xxf158
2011年06月06日 13:12:11
14楼
回复
pialuo
2011年06月06日 18:45:26
15楼
关注解决方法。
回复

相关推荐

APP内打开