请教,关于漏电保护开关的问题~~~
cctvksb
cctvksb Lv.3
2011年07月17日 09:05:51
只看楼主

最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了,这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑

最近公司在做一批配电箱,每个配电箱都配有漏电开关(30mA),我们在做出厂实验时,想验证一下漏电开关的好坏,于是模拟漏电故障。接了一个10A的负载,结果漏电开关果然跳闸了。于是,我就有疑问了, 这个漏电开关30mA到底怎么来理解?到底多大电流可以动作?如果我接的是5A的负责,漏电保护开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~

[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-7-19 19:00 编辑 ]
免费打赏
l13591991255
2011年07月17日 09:15:50
2楼
如果我们给的是30mA的负载,漏电开关会跳闸吗?别跟跟我说,30mA是剩余动作电流,这个我懂~~~,你确定你真的懂?
回复
cctvksb
2011年07月17日 09:55:07
3楼
谢谢提醒,已修改~~
回复
jkhzy
2011年07月17日 10:05:37
4楼
30MA只是标定值,实际产品会有准许的误差大约15-45MA都可能动作
回复
cctvksb
2011年07月17日 10:21:21
5楼
你还没懂我的意思,谢谢~~~
回复
cctvksb
2011年07月18日 21:00:29
6楼
没有人知道吗?
回复
bingguibin
2011年07月19日 09:07:05
7楼
因该是超过30MA就会动作吧 5A当然大于30MA 它是有额定电流的 长时间超过额定电流太多的话就可能损坏漏电断路器
回复
rk5707
2011年07月19日 09:46:41
8楼
你的漏电开关的额定电流是多少?
30MA是漏电电流 和你的漏电开关额定电流没有必然的直接联系
30MA只是一个值!
还有你的试验 我没看明白到底是怎么做的,即是:你怎么确定你的漏电电流的大小的?
回复
dgbyls
2011年07月19日 09:59:10
9楼
怎么确定你的漏电电流的大小的?
回复
designer_lan
2011年07月19日 10:00:21
10楼
呵呵。。。漏电保护装置(剩余电流保护装置)的漏电动作电流和额定电流是两回事。楼主看看《剩余电流保护动作装置的运行与安装》这本规范吧!
回复
joytt1008
2011年07月19日 10:16:34
11楼
回复