漏电保护开关极数的问题
tgzdb
tgzdb Lv.7
2011年04月21日 21:02:15
只看楼主

一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?

一路灯出线回路,出线采用380v带漏电保护的断路器,路灯比较均匀的平分在各相上面,那么这个出线断路器是用3p的还是用4p的?不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
jiangbo88
2011年09月06日 15:59:00
2楼
有4P的吧,3P的漏电一般用在动力线路中,照明线路不可能三相完全平衡。
回复
moller2009
2011年09月10日 10:42:09
3楼
肯定 要用4P的啊
3P一接上去就会跳
回复
dancer2011
2011年12月12日 10:52:59
4楼
进线好像应该用4P的把
回复
muyuyao
2011年12月12日 15:13:38
5楼
出线断路器是用3p的还是用4p的?
--------出线回路用3P的即可!!!


不平衡电流能使3p的漏报跳闸吗?
---------您多虑了,根据漏保原理,不平衡电流不可能使3p的漏保跳闸!!!
回复
intertu
2012年06月07日 23:47:26
6楼
路灯控制现在都是采用微电脑时钟控制,其带负荷的能力有限,加接触器是为了扩容,还有就是远程控制,里面的继电器带不了大的负载,也是扩
回复

相关推荐

APP内打开