见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
见识浅薄,实在不知道这个RCD的线应该怎么个接法,请明白的大侠指点下
只有三个进线,漏电附件上没有进线端子
2楼
底部的出线端,暂且算做ABC相吧,其实我不知道该接什么
AB相导线,C相压接片,三根线接至漏电附件
漏电附件底部也是三出线
[
本帖最后由 boeing_s 于 2011-4-1 10:44 编辑 ]
回复
3楼
刚才那三根线进线圈
是两相线加零线么?如果是这样,请问什么类型的负载是用这种进线的,空调?
[
本帖最后由 boeing_s 于 2011-4-1 10:46 编辑 ]
回复
4楼
这是三极空开带漏电,左边是空开,右边是漏保,三个进线都接L线,没有N线的。
回复
5楼
学习学习!!
回复
6楼
空调好像也需要有N线接220的控制回路啊
那么是给电机用的?不清楚用在什么地方
回复
7楼
进线接微断的进线端,接的都是相线,没有N线;出线接的是漏保附件的出线端。
回复
8楼
3P的漏电开关是给3相设备用的。比如3相电动机。如果又有三相设备,又有单相设备。那就要用到“3P+N”的漏电开关,俗称“4线闸”。
回复
9楼
那三个孔就是ABC
回复
10楼
哦,算是看到了啊啊
回复
11楼
前几天在邻家一个肥料厂里见过这种开关。
当时还出了个小小的意外
就是他们从我们厂临时接的一路三相电源的末端用的就是这种开关,另外又专门弄了一根线作N线。
当时他们带三相负荷都正常,但一用220V的设备就立即跳闸。
更换成三相四线的漏电断路器后就好了。
回复