那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
那请问各位大虾,什么情况用3P+N? 什么情况下用4P的漏电开关?
在TN-C-S系统中PEN线在漏电开关N极上口的何处分出N线?
2楼
有知道的,或干过的吗?
回复
3楼
住宅总进线设置漏电断路器的方法
一、住宅总进线设置漏电断路器的漏电动作电流首选0.3A,次选值0.5A;漏电动
作时间可以选0.2s或0.4s,以至1s。
二、住宅总进线设置漏电断路器的额定电流:在一般多层住宅中不宜大于160A;
在高层住宅中最大不宜超过250A。
三、为减少正常泄露电流导致漏电断路器误动作,住宅总进线应采用三相三
极四线漏电断路器。
四、住宅配电系统接地方式的不同,其总进线漏电断路器的极数也应不同:当采
用TT或TN-S接地方式时,应选用四极四线漏电断路器;不采用TN-C-S接地方式
时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选
TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;漏电断路器用于防
火用途的应首选四极。
回复
4楼
“不采用TN-C-S接地方式
时,应选用三极四线漏电断路器。为了减少中性0线断线故障,宜有条件的首选
TN-C-S接地方式,以便选用N极不断开的三极四线漏电断路器;”
那不就是任何系统都可以使用三极四线了吗?
回复