配电接地专题,为您提供配电接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电接地相关的专业交流讨论,更多配电接地相关内容请访问
土木在线论坛
!
为什么有的接地,有的不呢?
关于配电室的电柜接地问题
处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?
在大楼内的配电室接地怎么处理?
在大楼内的配电室接地怎么处理?有的不可能单独敷设接地网和打独立的接地极,能不能把配电室接地线和大楼的柱子里的钢筋焊接?这样处理合适吗?听说有个什么规定,好像是大楼的防雷接地线不能和配电室的接地网不能接在一起,有这规定吗?如果这样,大楼内的配电室接地如何处理啊?请大家提供资料,谢谢
配电箱关于焊接地螺栓的标准
小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
配电室明敷接地干线的作用
低压配电系统防雷与接地
在同事那边拿过来的,在接地这块讲的比较详细,希望能对大家有帮助!
关于配电室内接地的探讨!
在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线
建筑供配电系统保护接地
建筑供配电系统保护接地
关于供电局的低压配电接地
公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。
关于配电系统的防雷与接地的探讨分析
配电系统的防雷与接地应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍配电系统的防雷与接地。 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所 自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1、 电力线路的防雷与接地 1