变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教
变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教
2楼
只是解决接地和等电位联结的一种方式而已。
不一定非要这么做,查电力规范也只是在GIS室才必须搞这么一圈。
不过一般低压室也都这么做了,不这么做供电部门可能会找你麻烦。
回复
3楼
规范里确实没有条文强制要求这么做。但是,配电房内电气设备较多,而且预留一定扩展性,一般设计都这样做。
回复
4楼
学习学习 嘿嘿i
回复
5楼
我想知道具体的作用啊。如果是单纯的接地,接地线已经从接地盒里面引了 如果说是等电位。那就得所有柜子的设备基础跟扁铁连接???现在都是成套设备啊。那样做多不美观
回复
6楼
1.按照正规电气规程停电作业应该挂接地线,使用它方便,并且便于观察;
2.电气试验时也是方便。
.............
回复
7楼
学习了,长见识了
回复
8楼
防止感应过电压.
回复