配电室明敷接地干线的作用
qq27506530
qq27506530 Lv.5
2011年04月01日 10:37:55
只看楼主

变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教

变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
iamcmh
2011年04月01日 12:55:55
2楼
只是解决接地和等电位联结的一种方式而已。
不一定非要这么做,查电力规范也只是在GIS室才必须搞这么一圈。
不过一般低压室也都这么做了,不这么做供电部门可能会找你麻烦。
回复
cxuzhu
2011年04月01日 15:58:45
3楼
规范里确实没有条文强制要求这么做。但是,配电房内电气设备较多,而且预留一定扩展性,一般设计都这样做。
回复
superchao238
2011年04月01日 16:28:14
4楼
学习学习 嘿嘿i
回复
qq27506530
2011年04月01日 16:55:08
5楼
我想知道具体的作用啊。如果是单纯的接地,接地线已经从接地盒里面引了 如果说是等电位。那就得所有柜子的设备基础跟扁铁连接???现在都是成套设备啊。那样做多不美观
回复
dianqipanli
2011年04月01日 19:26:17
6楼
1.按照正规电气规程停电作业应该挂接地线,使用它方便,并且便于观察;
2.电气试验时也是方便。
.............
回复
haotv
2011年04月01日 20:01:33
7楼
学习了,长见识了
回复
tianuu
2011年04月01日 20:27:02
8楼
防止感应过电压.