配电箱关于焊接地螺栓的标准
jyc_1220
jyc_1220 Lv.2
2009年09月18日 16:48:59
只看楼主

小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?

小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?
当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
免费打赏
lingxuct
2009年09月18日 19:45:31
2楼
有强电的箱柜,在门上都应加接地线,不管有几个门,小的用M4,最大的可用M8,中的就用M6。
回复
yujunzhilian
2009年09月18日 20:36:41
3楼
我们厂里现在一般的低压柜门板上有仪表、元件的就焊了接地螺丝,没有元件的门板就没焊。
像高压的一般都是每个门上都有焊接地螺丝。但前天一批XGN2-12的柜子有些柜门就没焊,照上楼的说法,我们那批柜子就有点不标准了。具体GB标准,我也不晓得,要是有高手路过,记得指点一二。
回复
gcw19
2009年09月18日 21:33:12
4楼
GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范上之说带有元件的门、门框等用接地端子
回复
wqq712
2009年10月12日 10:26:31
5楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
qiqi19801209
2009年10月14日 16:24:47
6楼


不错!

原来厂里加工工艺也这么要求的;

但为了省事,一水全焊上了;有个专门焊锣柱的枪,“啪”一个,“啪”一个,很好玩;

也不费事,就是喷涂的时候需要给包上;

记忆犹新啊!
回复
xinag-bd2005
2010年03月11日 15:48:04
8楼
一般是用M6或M8,有内门时要考虑接地导线的连接,可在不活动门框上预留一小孔过接地导线
回复
liqing126
2010年03月17日 20:52:12
9楼
回复
wanghoujun-666
2010年10月16日 14:30:31
10楼
GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范上之说带有元件的门、门框等用接地端子:victory:
回复