小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
小配电箱在门上有元件时焊接地螺栓,没有器件时也要焊接地螺栓嘛?有没有最新标准?
当里面有二层门时,外门怎么焊接地螺栓?
2楼
有强电的箱柜,在门上都应加接地线,不管有几个门,小的用M4,最大的可用M8,中的就用M6。
回复
3楼
我们厂里现在一般的低压柜门板上有仪表、元件的就焊了接地螺丝,没有元件的门板就没焊。
像高压的一般都是每个门上都有焊接地螺丝。但前天一批XGN2-12的柜子有些柜门就没焊,照上楼的说法,我们那批柜子就有点不标准了。具体GB标准,我也不晓得,要是有高手路过,记得指点一二。
回复
4楼
GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范上之说带有元件的门、门框等用接地端子
回复
5楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
6楼
不错!
原来厂里加工工艺也这么要求的;
但为了省事,一水全焊上了;有个专门焊锣柱的枪,“啪”一个,“啪”一个,很好玩;
也不费事,就是喷涂的时候需要给包上;
记忆犹新啊!
回复
8楼
一般是用M6或M8,有内门时要考虑接地导线的连接,可在不活动门框上预留一小孔过接地导线
回复
9楼
好
回复
10楼
GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范上之说带有元件的门、门框等用接地端子:victory: