现在工业区做的厂房比较大,绿化比较少,接地没地方打.请问,一栋厂房里建有10000KVA的配电房,其接地能否与防雷接地共用,重复接地呢?截面和接地电阻各有什么要求呢?

现在工业区做的厂房比较大,绿化比较少,接地没地方打.请问,一栋厂房里建有10000KVA的配电房,其接地能否与防雷接地共用,重复接地呢?截面和接地电阻各有什么要求呢?
免费打赏
jiangzujian12
2008年04月10日 12:50:27
2楼
可以的
回复
hhsscc
2008年04月10日 18:40:52
3楼

可以的,工频接地电阻不大于1欧姆.
回复
zjlqsxg
2008年04月11日 23:51:49
4楼
可以的,最好和厂房做等电位联接。更可靠。
回复
liyc008
2008年04月12日 08:16:12
5楼
可以的,如果配电房在建筑内,要使两个接地系统完全分开还不容易
回复
hanqiangding@co163
2008年04月12日 10:34:58
6楼
接地可以与防雷接地共用。
接地电阻在不考虑其它系统,例如弱电,可以为4欧姆
你说的截面是什么意思?可以采用35平方的单芯电缆。
回复
zzp820227
2008年04月12日 10:51:14
7楼
可以 安装公司会做到4欧姆以下的





有高低压一,二次电流参考表的
800KVA 高压侧电流为46A 选用的CT 为50/5的(精度看情况,是普通的还是计量的0.5 0.2级)
16000KVA 高压侧电流为1000A左右 CT选用1000/5的
不过16000KVA的很少用 在输配电上用的
民用是碰不到的


姓名:北京--华威小朱
联系方式:
地址:北京通州马驹桥
手机:13811499100
QQ:109143442




回复
wjs6157112
2008年04月12日 11:40:24
8楼
接地装置可以共用,但接地装置的接地电阻值必须接接入设备中要求的最小值确定
工作接地或保护接地,应与防雷接地分开,并保持一定的反击的安全距离,在二、三防雷建筑中如果很能分开时,允许采用共同接地,但接地电阻应小于1欧姆
回复
xia63729
2008年04月12日 14:43:07
9楼
可以的.
回复
qian68747
2008年04月13日 10:33:04
10楼
可以,只要防雷接地的接地电阻满足要求就行.一般要小于1欧.如果防雷接地电阻大于1欧那还是要加人工接地.或分开做配电房接地满足小于4欧就好.
回复
pch888
2008年04月15日 23:24:47
12楼


小于4欧即可
回复