高压电缆对零序电流保护的影响
本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑 请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!
如何计算高压进线电流及选择高压电缆截面?
我公司开发的3栋塔式32层高层住宅,1台变压器计算负荷为421KVA,另1台486KVA,选用两台变压器630KVA同时使用的,环网柜总进线是3*300mm2(供电公司定),从环网柜到每台变压器原设计是3*50mm2高压电缆,配400KW自备发电机,供电局在大厦变压器后挂接负荷的可能性不大,还必要用120mm2(供电公司选的)的高压电缆吗?考虑留一些裕地,用70mm2还是95mm2,哪个截面好?考虑不要浪费工程造价,又能满足今后的安全使用。选用8.7/15KV 的YJV22铜芯电缆。希望行家能提供计算变压器高压侧进线电流及选择高压电缆截面的方法,谢谢!