高压电缆对零序电流保护的影响
本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑 请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!
如何计算高压进线电流及选择高压电缆截面?
我公司开发的3栋塔式32层高层住宅,1台变压器计算负荷为421KVA,另1台486KVA,选用两台变压器630KVA同时使用的,环网柜总进线是3*300mm2(供电公司定),从环网柜到每台变压器原设计是3*50mm2高压电缆,配400KW自备发电机,供电局在大厦变压器后挂接负荷的可能性不大,还必要用120mm2(供电公司选的)的高压电缆吗?考虑留一些裕地,用70mm2还是95mm2,哪个截面好?考虑不要浪费工程造价,又能满足今后的安全使用。选用8.7/15KV 的YJV22铜芯电缆。希望行家能提供计算变压器高压侧进线电流及选择高压电缆截面的方法,谢谢!
求助,关于高压电缆的问题
大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。