高压电缆对零序电流保护的影响
春民
春民 Lv.2
2016年03月26日 00:29:42
只看楼主

本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑 请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!

本帖最后由 春民 于 2016-3-29 12:23 编辑

请问坛内大侠,我公司今天下午试车了一台1400KW的10kV电动机,电动机开关柜的零序过流保护设置是:“4A,0.1S,跳闸“,本级变电所(A)进线没设零序保护,上级变电所(B)馈出A变电所的线路零序三段保护设置是:“4A,0.2S,跳闸”,电机启动瞬间上级变电所(B)零序三段保护动作,跳掉上级变电所(B)的馈出开关,下级变电所(A)备投动作,分掉进线,合上母联,电动机靠母联备自投恢复送电,正常运行起来了,最后请问,电机本级零序保护不动作而上级变电所馈出线零序动作是否是因为有高压电缆容抗的影响呢?不然是应该电机的零序保护先跳啊!!
免费打赏
春民
2016年03月26日 00:30:58
2楼
请教大家保护受高压电缆影响的真正原因,谢谢。:)
回复
风平浪静02
2016年03月27日 15:51:55
3楼
现在的系统相对不确定。比如系统母线是不是挂有接地变压器?
回复
春民
2016年03月28日 11:11:35
4楼
风平浪静02 发表于 2016-3-27 15:51 现在的系统相对不确定。比如系统母线是不是挂有接地变压器?开电机,通过一号进线时试了三次都跳了,通过和母联转到另一条线路供电时,不跳。
回复
lingxuct
2016年03月28日 11:23:00
5楼
“应该电机的零序保护先跳”?

零序保护设置不合理,二级都是4A的依据是什么(系统最大电容电流是多少)?

级差不对,上级0.2秒,下级为什么要设置0.1秒? 一般要求每一个级差最小为0.3秒,上级的0.2秒是为了什么?能改成0.3秒吗(电机应设成0秒)。
回复
电气交流
2016年03月28日 11:38:06
6楼
4A的电流如何来的?
这么小的电流 其实可以不用设置零序保护 当然看环境和要求了
回复
春民
2016年03月28日 12:28:19
7楼
ccc___ 发表于 2016-3-28 11:23 “应该电机的零序保护先跳”?零序保护设置不合理,二级都是4A的依据是什么(系统最大电容电流是多少) …设这个级差的本意是试车,保证安全,允许失去选择性
回复
春民
2016年03月28日 12:32:32
8楼
ccc___ 发表于 2016-3-28 11:23 “应该电机的零序保护先跳”?零序保护设置不合理,二级都是4A的依据是什么(系统最大电容电流是多少) …现在是不知道为什么会产生这个零序电流,且为什么下级电机零序保护不跳,把上级给跳了,试其他电机时候都没事,就是这台不行!请教电容电流对零序电流设置的影响?300M电缆,240mm2
回复
春民
2016年03月28日 13:09:44
9楼
ccc___ 发表于 2016-3-28 11:23 “应该电机的零序保护先跳”?零序保护设置不合理,二级都是4A的依据是什么(系统最大电容电流是多少) …按电容电流1.6乘以0.3KM,应该是4.8A,估算值3A,我现在设的是4A,应该没什么问题。(不含高压电机的电缆长度)
回复
春民
2016年03月28日 13:11:42
10楼
电气交流 发表于 2016-3-28 11:38 4A的电流如何来的?这么小的电流 其实可以不用设置零序保护 当然看环境和要求了电容电流计算公式,300M的240mm2的,整成4A没什么问题。
回复
lingxuct
2016年03月28日 13:19:26
11楼
春民 发表于 2016-3-28 12:28 设这个级差的本意是试车,保证安全,允许失去选择性允许失去选择性的结果上越级跳闸,失去了零序保护的目的。
回复