精华汇总
35kv变压器中性点
更多
变压器中性点偏移
变压器中性点电压
变压器中性点刀闸
变压器中性点接地叫
变压器中性点ct
电源变压器中性点
主变压器中性点
变压器中性点间隙
自耦变压器中性点
变压器中性点保护
变压器中性点装置
10kv变压器中性点
电力变压器中性点
110kv变压器中性点
变压器中性点绝缘
变压器中性点带电
变压器中性点套管
变压器中性点设备
变压器中性点电流
变压器的中性点
中性点变压器
110kv变压器中性点接地
10kv变压器中性点接地
三相变压器中性点
变压器中性点棒间隙
#
35kv变压器中性点
#
300
35kv变压器中性点专题,为您提供35kv变压器中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv变压器中性点相关的专业交流讨论,更多35kv变压器中性点相关内容请访问
土木在线论坛
!
35KV变压器中性点要加避雷器吗?
35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!
35kV10000kVA变压器中性点问题
35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??
关于低压变压器中性点接地
由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。
变压器中性点接法合适吗?
变压器中性点接地的问题
我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。
求教关于变压器中性点接地
不同变压器是否可共用中性点接地点?如果只有一个接地点的情况下应该采取什么做法。请教一法师的观点是相同参数、变比的变压器可以共接地点。另ups是否需同设中性点接地,外壳保护接地。谢谢。
变压器中性点(求助与讨论)
大家好,如果对110kv变压器送电时,变压器中性点不接地送电,大概在变压器中性点一般会产生多大的电压?变压器中性点为全绝缘,会不会破坏这个绝缘了?
关于变压器中性点的接地问题
最近有台箱变送电时,发现他们低压400V一侧,出来的零线没有接地,请问这样对正常用电有影响吗? 另外他们还说,如果零线接地的话,那样就不用整排柜子走零排了,直接把需要零线的地方接柜体就行了,因为低压柜体都焊在底座上了,接地肯定可靠,还省下零排的原材料。这样可以吗?
变压器中性点接地的探讨
变压器中性点接地的问题?
配电室在4楼,800KVA干变和高低压柜放在一间屋里。干变挨着低压进线柜,低压柜有PE排,现在圆钢从接地极引到了配电室,圆钢和配电柜的槽钢底座焊接。想问下,变压器的中性点和低配柜的PE排怎么进行接地呢?我想变压器中性点铜排连接到进线柜的N排,进线柜中N排和PE排用铜排直接连起来。然后用扁钢一头焊接从接地极引上来的圆钢,一头用螺栓和进线柜的PE排连接。这样行不?合适的作法是?谢谢各位!!
点击加载更多
APP内打开