火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
非消防电源切除点的确定
现在为一家综合医院设计配电室,请问配电室內低压柜非消防负荷出线断路器是否需要加装分励脱扣器?非消防负荷的切除位置是在配电室还是在建筑内部的配电箱?有相关文件规定吗?谢谢大家!
关于消防时的非消防电源切除问题
小弟初学设计,求教大神,关于消防时的切非问题,提到要切除相关区域的非消防电源。请问,诸如消防风机、消防电梯、消防水泵等设备若为双电源供电,主电源为低压配电柜市电供电,备用电源为柴发供电。请问火灾时,主电源是否算非消防电源,是否需要切除?
非消防电源切除,塑壳断路器配置
一个非消防电源,主开关是个常熟的塑壳断路器,在发生火灾报警时,通过消防报警控制模块断开此断路器,并反馈信号至报警主机,断路器要配置分励脱构器和辅助触点,从模块出来4芯线至断路器,其中两条至脱构器,两条至辅助触点。大家认为如何?有什么需要改正或者注意的?
工业消防不需要非消防电源切除吗?
工业消防的非消防电源不需要切除吗?我做的一个电厂正在施工阶段就发生火灾,幸亏消防部门及时赶到才扑灭了火,工业上的电缆本来就多,密密麻麻的全是电缆,一着火火势马上就变大 电起火蔓延时很迅速的,我们在电缆上有敷设感温线,但是工业消防上都不设计非消防电源切除,这个为什么呢?是不是考虑停电的话损失太大而不设计?工厂也有人上班啊,万一着火电缆还带电!说着火就马上一大片,而且浓烟滚滚!实在是安全隐患......
关于非消防电源切断功能
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
关于非消防电源强切的问题
根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.
关于非消防电源的切断问题
关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
切断非消防电源如何设计?
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
火灾时对非消防电源的切断
火灾时对非消防电源的切断可以用自动方式,也可以手动方式;但用自动方式时就要在断路器增加分励脱扣,不知会增加多少费用呢?怎么我见的设计大多都用自动方式?难道不是手动更可靠吗?