火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
2楼
我上次干是分别切除单层的,也就是每层的总开装分励,变电所出线不加,有人说我有毛病。。。。。。。。郁闷。。。。。。。。
回复
3楼
是切除相应啊,还有楼层箱等等
回复
4楼
那看来还是应该考虑在后面装设分励脱扣了。。。
以前我这里都是强电把非消防电源切断的回路数提条件给做火警的弱电,弱电的就在他们图上加个路数,谁也没仔细想过这事。今天我突然想到如果在变电所里切断的话,那该是什么情况下了,所以有点迷糊了
回复
5楼
我也是每层箱加,有什么不对吗?
回复
6楼
每层加,低压配电出线也加。
回复
7楼
依照楼上所说的,那么具体是火警发生后什么时候才在低压配电出线切断电源呢?
回复
8楼
规范要求是切除相关区域的非消防电源,所以两种都可,视具体情况而定。
如果工程规模很小,则可在出线处切。如层数较多,每层的区域面积较大,则可分层分区域设置强切模块。
回复
9楼
应该局部切除才对啊!
回复
10楼
当整栋楼都着火的时候,那就的什么都切了,楼层着火的时候切楼层足够了
回复
11楼
懂哥不要郁闷,偶支持你!!
回复