火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?

火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
免费打赏
李兴龙机电科技
2006年04月17日 12:31:45
12楼

很对。
回复
asdl500
2006年04月17日 17:31:54
13楼
分层切除阿!懂哥什么都懂!郁闷啥啊!那是别人不懂啊!
回复
crazyboy
2006年04月17日 18:28:46
14楼
看来还是我这里做变电所的人不做火警,不读火警规范产生的偏差了
回复
ywd_888
2006年04月17日 23:58:24
15楼
变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施?
回复
xubo8000
2006年04月18日 08:38:30
16楼
最好采用手动切断方式。
回复
zhangmaozhi
2006年04月18日 15:14:45
17楼
负荷计算部分有明确规定,火灾时必须切除的负荷(一般是空调),是为了给消防设备让负荷,这必须切除,否则变压器容量得算进消防设备; 火规中规定的着火层切负荷是为了消防人员的安全而考虑的.
回复
zhaosin163
2006年04月18日 16:50:29
18楼
如果单是为了隔离着火层的话,那就应该在分层配电箱内切除,如果为了给消防设备让负荷的话,那就应该在配电室切除那些不重要的负荷(如,空调等)
回复
crazyboy
2006年04月18日 23:03:55
19楼
的确现在我打算办公用电之类照明性质的改为每层切除,空调类的就不管了整个切除。
我就决定这样设计,然后提条件给弱电专业了。
回复
zhanyu73
2006年10月10日 10:04:32
20楼
1.一般说来即使装设分励脱扣器,也要手动切除.以免产生误动.
2.假如确定发生火灾人员就要立刻疏散,没有必要在用非消防用电.
回复
hhsscc
2006年10月15日 10:51:07
21楼

这样做很好啊