消防电源箱专题,为您提供消防电源箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电源箱相关的专业交流讨论,更多消防电源箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
消防和非消防常用电源箱能否合用?
工程都是三级负荷,室外箱变有段距离。有个地下三类 车库,地上三层的小办公楼。1、同一防火分区消防设备(包括喷淋泵等)的双电源箱可不可从共用两个消防动力总箱引来?2、地上有个7.8个千瓦的非消电梯,可不可以消防动力总箱(常用)引来。3、进大楼的地方是不是要设个开关箱,主要针对电梯(楼顶机房一个,一层电井一个)。很多年前有个审图给的意见。也记不清咋说的,后来一直这么干,总觉得有点浪费。
消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
请教:消防电源箱供电线路--阻燃PK耐火?
消防设备一般由双电源供电,其线路采用耐火导线,能不能同时供采用阻燃导线的一般性负载呢?好象规范上没有强调不能.请诸位谈谈看法,谢谢!
请问:消防泵和喷淋泵可以公用双电源箱吗?
我看很多人图都是这样干的,但是审图的说要分开,各用1各双电源箱,说我违反GB50094-95 9.12条,我查不倒这本规范,
消防双电源箱与风机控制箱问题请教各位砖家
如一小区工作电源和备用电源在车库、消防风机控制箱在32层屋顶。请问双电源箱是必须与风机控制箱安装在一起嘛、是否可以分开?比如我把双电源安装在配电室,风机控制箱安装在屋顶可以吗?有没有强制规定为什么?谢谢各位!:):):)
安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?
消防控制室与安防控制室合用的请款下,安防系统设备所需电源能从消防电源箱(双路供电)引出吗?规范上没有明确的规定不可以,但有人说消防局不会同意,但我们消防的图纸也审过了啊,请各位指教……
消防稳压泵电源引自消防电梯电源箱,不妥吗?
消防稳压泵设在屋顶水箱间,与消防电梯间相邻,稳压泵功率4kw,考虑到功率很小,所以从消防电梯双电源箱引一路电源至稳压泵控制箱。这样做违反规范吗? 审图机构认为这样做违反了如下规范规定: 1,消防稳压泵应为两回路供电且在末级自动切换。 2,电梯电源应从配电室设专用回路供电。 请同行发表意见,是我的设计错了还是审图机构错了。 谢了!
对非消防电源的切断问题
根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。
关于非消防电源切断功能
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
无电梯机房怎么布置电源箱?
无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.