如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
2楼
请你说清楚点!
回复
3楼
变电所有4个
配置:变压器——低压总断路器——空气开关——隔离(负荷)开关——负载
其中变压器有15个,空气开关按每个变压器10个来计算的话,一共有150个
如果发生火灾,有140个空开属于非消防电源的话,进行手动切断,肯定要跑遍4个变电站,而且一个一个手动切断,感觉好象不太现实。
求高手帮忙,有什么办法可以解决?????
回复
4楼
切断相关区域的非消防负荷,并非全厂所有变压器!
回复
5楼
啊,是这样!
还是有几个问题想深究:
1、相关区域是不是指:正在火灾的区域,或者有可能被火势蔓延到的区域??
2、如何切断?手动还是自动?
3、有用分励脱扣切断空开的做法的吗?
回复
6楼
当然可以用分励脱扣切断空开。
回复
7楼
不存在牵涉点太多的问题,是由消防纵向控制的,一路总线,理论上至少可控制128个点;由消防控制的24V控制分励脱扣切断空开。
回复