关于非消防电源强切的问题
lixingwei
lixingwei Lv.2
2008年11月24日 10:16:32
来自于防雷减灾
只看楼主

根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源现在大多物业都是分区分层的设置。问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.

根据《火灾自动报警系统设计规范》上6.3.1.8中所说,发生火灾时切断有关部位的非消防电源
现在大多物业都是分区分层的设置。
问题是:出于经济角度考虑,可以在低压配电房中设置非消,而不是分区分层设置。当发生火灾时,直接在配电房切断。可行吗?.
免费打赏
cy_5116
2008年11月24日 10:36:45
2楼
这样好像不符合规范的要求吧……
回复
lixingwei
2008年11月25日 15:07:56
3楼
但规范中没有明文规定是按分区分层设置啊!
回复
玄黄
2008年11月26日 08:37:16
4楼
切非消一般是火灾所在防火分区以及相邻防火分区,其他防火分区不能切,切非消面积过大容易造成更大恐慌
回复
lixingwei
2008年11月26日 09:46:30
5楼
:handshake
回复
yuantaoo
2008年12月06日 21:08:24
6楼
高层住宅一般切断本层和相邻层电源。如果在配电房切断楼层非消电源,假如在晚上,一栋楼室内全部断电,肯定会引起慌乱和其他安全事故。得不偿失~~~
回复
zcliang_007
2008年12月08日 07:48:58
7楼
首先,强电设计应按防火分区进行配电设计,再来实现分区切非消防电。。。
回复
zfmld1
2008年12月08日 22:46:08
8楼
同意4楼、6楼的说法,以免停电面积过大,容易引起更大恐慌和其他安全事故
回复
hnjzsd0016
2011年11月24日 11:38:23
9楼

这样的话那变压器负荷岂不是增加很大?就以30层住宅为例,通常如果在总配电箱处强切的话,消防负荷一般都小于强切的非消防电负荷,这样消防负荷可以不计,但如果按分层强切,那么是火灾时只强切起火层及其上下相邻层共三层,那么火灾时未强切的非火灾负荷会大于消防负荷,就得以民规3.5.3条“当消防设备的计算负荷大于火灾时切除的非消防设备的计算负荷时,应按消防的计算负荷加上火灾时未切除的非消防设备的计算负荷进行计算”那就是消防计算负荷+共27层(除强切的三层外)住宅的计算负荷。那变压器容量增加的就不是一点点了。
还请高手们解疑
回复
crazyboy
2011年11月25日 10:09:43
10楼
我一般考虑所有空调负荷在火灾时都切除电源,其余非消防负荷按楼层切除
回复
印度
2011年11月25日 14:50:24
11楼
要是在配电房能分层分区切断,也可以。
不就是线的两端等效么?
回复

相关推荐

APP内打开