小弟初学设计,求教大神,关于消防时的切非问题,提到要切除相关区域的非消防电源。请问,诸如消防风机、消防电梯、消防水泵等设备若为双电源供电,主电源为低压配电柜市电供电,备用电源为柴发供电。请问火灾时,主电源是否算非消防电源,是否需要切除?

小弟初学设计,求教大神,关于消防时的切非问题,提到要切除相关区域的非消防电源。请问,诸如消防风机、消防电梯、消防水泵等设备若为双电源供电,主电源为低压配电柜市电供电,备用电源为柴发供电。请问火灾时,主电源是否算非消防电源,是否需要切除?
免费打赏
gainrain001
2018年10月24日 10:01:14
1楼

不切除,切非指切断非消防用电负荷,备用电源指当主电源失效后,启用的电源。

回复
fanyug1985
2018年10月23日 10:31:46
1楼
不切除,双电源指火灾时也要双电源,双电源失效时才启动发电机