一个非消防电源,主开关是个常熟的塑壳断路器,在发生火灾报警时,通过消防报警控制模块断开此断路器,并反馈信号至报警主机,断路器要配置分励脱构器和辅助触点,从模块出来4芯线至断路器,其中两条至脱构器,两条至辅助触点。大家认为如何?有什么需要改正或者注意的?
一个非消防电源,主开关是个常熟的塑壳断路器,在发生火灾报警时,通过消防报警控制模块断开此断路器,并反馈信号至报警主机,断路器要配置分励脱构器和辅助触点,从模块出来4芯线至断路器,其中两条至脱构器,两条至辅助触点。大家认为如何?有什么需要改正或者注意的?
2楼
可以.注意保证脱扣电源稳定可靠,否则不能顺利切除.
回复
3楼
还有一个重要问题,脱构器是AC220V还是DC24V?如果是DC24V就可以直接用模块输出DC24V电源来控制,用AC220V的就要模块输出无源触点控制一个DC24V继电器的动作来控制脱构器。大家用的脱构器是怎么样的?
回复
4楼
怎么无人倾下呢个问题啊?大家比地意见咧。
回复
5楼
等。。。
回复
6楼
我查过常熟厂的资料,发现脱构器只有3个规格:AC220V,AC380V,DC220V。可能可能这就是答案了。呵呵。
回复
7楼
希望熟悉的人加点意见!详细的怎么搞
回复
8楼
模块出来4芯线其中两条先至DC24V继电器,另两条至辅助触点(接收反馈信号)。DC24V继电器的触点接分励脱构器
回复
9楼
ABB的有DC24V的。
回复
10楼
ABB的有DC24V的。