精华汇总
消防电源柜
更多
双电源转换柜
消防电源线
消防联动电源
海湾消防电源
消防电源的要求
切非消防电源
消防电源要求
消防电源总线
停非消防电源
消防电源负荷
消防电源强启
消防电源规范
消防电源设计
消防电源监控
eps消防电源
直流消防电源
消防电源eps
消防电源24v
24v消防电源
消防电源维修
消防电源箱
模拟消防电源
消防电源强切
ups消防电源
非消防电源
#
消防电源柜
#
300
消防电源柜专题,为您提供消防电源柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电源柜相关的专业交流讨论,更多消防电源柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于消防负荷双电源的问题
情况是这个样子的,防排烟风机单控,每三个放进一个按钮箱,共计四个按钮箱,树干式配电,选用PC级ATSE,审图机构说如果是选用PC级的ATSE的话,在进线位置应加设保护电器,我想问问CB级得ATSE可以吗?还用加吗?还有这条的审查依据是什么,我没找到,谢谢。
关于非消防电源的切断问题
关于非消防电源的切断问题,规范规定的太笼统,请大家指教。1.集中空调电源在火灾时切断电源没异议。2.住宅住户电源等在火灾时应切断没问题,但是高层住宅楼住户失火时,楼梯间内的普通照明电源需要切断吗?(有些审图人员这样要求)3.大超市,办公楼走廊、宾馆走廊内的普通照明电源在失火时必须切断吗。我的看法:上述2、3条的普通照明电源火灾时切断时,必然引起人群的惊慌,不利于疏散,特别在大超市(尽管有应急照明,但应急照明的照度往往较低)。所以,能否参考消防水泵的做法,即切断电源比过负荷产生的后果更严重时,不切断电源。请大家指教。
切断非消防电源如何设计?
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
关于消防双电源切换的要求
目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
要求消防强切的电源供电
新手刚入行,请教一个问题,项目是一个综合体,裙楼4层,上面有2栋塔楼。有强切消防电源的要求。裙楼和地下室按防火分区设置电源箱,那塔楼部分,消防强切是不是按+-1层来切掉电源?电源箱需要怎么设置?每层一个?
消防电源负荷等级的判断
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级
对非消防电源的切断问题
根据我所收集的资料,不少设计人员对火灾报警系统不少问题有一定争议。而对非消防电源的切断问题争议较大,主要涉及以下几方面:1、非消防电源是否必须通过火灾报警控制器集中切断?2、哪些范围的非消防电源必须在火灾发生时自动切断?3、非消防电源自动切断的实现方式?希望各位同仁对这一问题以及与之相关的其他问题积极讨论,各抒己见,相信对实际的建筑电气设计一定会有所帮助。
关于非消防电源切断功能
如果一个系统二次回路数量太多(变压器靠近15个),当这样的系统在做非消防电源切断功能时,由于牵涉点太多而难以实现,该怎么办?
大家看看直流列头电源柜如何
关于非消防电源切除的疑问
火警规范里说:确认火灾后,应能切除有关部位的非消防电源。我今天突然想到个问题,我这里在变电所开关柜内的非消防设备馈线开关上都装有切除措施,可是这些馈线可能是供很多层的用电(如办公用的母线或者很多层的空调机),那么当其中某层发生火灾时,那就全切除了?
点击加载更多
APP内打开