现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
现有一工厂,用电总负荷为5200KVA,高压有两路市电进线,需手动切换。其中消防用电回路有1000多安,请问消防用电没发电机与市电切换行不行?
2楼
???
回复
3楼
绝对不行!
回复
4楼
1000A手动啊 老大 ,不想活你就切把
回复
5楼
小弟,手动切换是绝对实现得了的.关键是没市电与发电切换行不行,到底是怎样划分的?
回复
6楼
两路市电进线,只要满足一级负荷中的两路高压进线的要求,并且消防设备末端切换,就可以不用发电机
回复
7楼
但是我这个地区供电局不批准高压两路进线做成自动互投,只能手动切换.且消防设备末端没切换,只在总电房两台变压器切换.这样行不行?
回复
8楼
高压两路进线做成自动互投,我们这里也不允许,只可以手动,消防设备末端没切换只在总电房两台变压器切换,是违反规范的,消防验收肯定通不过
回复
9楼
想问一下什么情况下要用到发电机?
回复
10楼
还有,假设我在总电房市电和发电机做成自动切换给消防用电,在末端配电箱不作双电源行不行?
回复
11楼
我想问问,你指的手动切换是不是在0.4KV侧,两路配电间没设联络母联柜的意思?而非是消防设备的最末端切换?就是说两市电平时都在分列运行,当其中一路市电失去时,要联络另一路负载(也许要拉掉些负荷),这个时候可以手动切换啊,不过前提是,电源所带的负载要求不高,能进行冷切换,而不是需要在30s内热启动的那种,如果这样的话再大的电流也无所谓,一般这种情形下都是用框架断路器三锁两钥匙机械连锁加电气连锁!如果在消防电器设备最末端的切换的话,现在也大都取消用接触器手动切换的那种,何况是1000A的,大都采用一体式的ATS了,但成本比接触器的要高.
回复