消防电源负荷等级的判断
小小猪12138
2016年11月09日 09:03:44
只看楼主

一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级

一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35 L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级
免费打赏
大牛1979
2016年12月01日 10:20:29
2楼
应该是三级负荷
回复
hhhjjjddd789
2016年12月01日 10:35:01
3楼
三级负荷考虑,如果允许的话可引一个专用回路过去,规范上宜单独设置配电箱,如果要避免消防配电箱末端双切的强条,可在上一级配电箱引两路电源至此,用以规避规范。
回复
瘸子电工
2016年12月01日 15:19:43
4楼
三级负荷,泵房要末端互投还是选二级吧
回复