关于消防双电源切换的要求
kfc47aa
kfc47aa Lv.2
2013年04月18日 05:19:46
只看楼主

目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱检测公司检测时,提出存在一个问题即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。

目前我所在的工程上使用的方式是,在配电室市电跟备用发电机线路,走的同一个配电柜,但是仍然有两条不同的电源线引至各设备未端配电箱

检测公司检测时,提出存在一个问题
即,由于是在配电室引用的同一个配电柜,导致可以手工切换时,在市电不断的情况下,进行切换(也就是在未端看起来是进行了切换,但实际上并未切换) 经过实验的确存在这种情况

而甲方却认为,消防的双电源切换,由于我们已经实用了两条线路,达到了备用的目标,所以不认为存在问题。

我想问下,消防的双电源切换,配电引入时是不是必须在不同的配电柜进行?
大哥爱丫头
2013年04月18日 13:41:22
2楼
本帖最后由 cy332021 于 2013-4-18 13:44 编辑

你说的那个“从末端看”怎么没有看懂是什么意思啊,现在都是使用一个双电源切换开关,而且出现都是一根线,你怎么俩根的啊
回复
liu8661497
2013年08月17日 08:22:25
3楼
不需要的,有专门的双电源控制柜。
回复
jxed123
2013年08月26日 22:56:14
4楼
不需要,现在有专门的双电源切换箱,只需进2出电源电缆即可
回复
海夜风
2013年08月27日 00:53:28
5楼
消防双电源必须是未端切换,从楼主的表述来看,配电室的那个配电柜是应急母线段下的配电柜。应该分开两个柜,一个是供消防用电的柜,一个是供二级负荷不需要未端切换的柜。
回复

相关推荐

APP内打开