消防电梯集水坑排水问题,急!!
请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。假如电梯坑内进水,潜污泵排水又不彻底(最低水位会存水),会不会烧坏电梯底部排线?电梯厂家说,电梯坑内电气排线安装在坑底,不能挪动,那么集水坑照目前图纸施工是否已无意义?有什么好措施调整,怎么改呢?
请教消防电梯底设集水坑的问题
请教消防电梯底设集水坑的问题 高规6.3.11条要求消防电梯底应设排水设施.......在条文解释中又说参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2个立方的水池,排水量不小于10l/s的水泵...... 那么在设计中,这个水池的高度有没有什么要求?在潜水泵安装使用过程中潜水泵是不是一定要保证在有效启动液位以下?消防电梯底下的电梯基坑可不可以被水淹没? 设在旁边的集水池的底部应该低于电梯基坑底多少,可以平齐不? 1。如果电梯基坑不可以被水淹没,那么我的集水池就必须低于电梯基坑,才能保证及时的把水抽走,不至于淹没电梯基坑。应该低多少?个人认为这个数据应该和潜水泵的安装高度有关,要保证它能全部被水浸没。 2。如果电梯基坑可以被水淹没,那么我的集水池底就可以和电梯基坑底平齐,两边用管道联通,把潜水泵放在我们的集水坑里。只要我的面积开够可以满足2的立方。这种方式可行不? 请教高人给予解答......