关于装置围堰或罐区集水坑设置
对于化工装置或者化工罐区,我们需要设置集水坑收集排出初期雨水,而且出口设置水封井,罐区还需要在水封井前设置阀门,那么积水坑设置个数直接影响水封井数量及阀门数量,影响工程投资。 那么怎么设置呢? 1、按照目前水封井常用标准图,水封井进水管DN200,按照满流计算DN200管子的过流量为25L/s: 2、根据暴雨强度计算公式,重现期取3年,降雨历时5~15min,可以根据范围大小取值,罐区可以适当放大,装置区适当取小一点,比如装置区取5min,罐区取10min,根据流量25L/s反推可以收集多少面积的暴雨来确定多大范围设置一个集水坑。 3、举例,比如按照重庆涪陵的暴雨强度