请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
请教各位,消防电梯下面要求设置集水坑,且容积不小于2立方米,如果把集水坑设置在室外,电梯井下面只用一个地漏通过排水管排至室外设置的集水坑,然后通过潜污泵排至室外排水管道,这样做怎么样?
2楼
回复
3楼
消防电梯集水坑本来就不应放置在电梯基坑下方。
本世纪初有这种老的设计方法,后来经工程实际检验,早就已经淘汰这种设计方法了。
回复
4楼
2楼老兄,谢谢,3楼老兄,你们那里是一种什么做法?
回复
5楼
消防电梯集水坑本来就不应放置在电梯基坑下方。
本世纪初有这种老的设计方法,后来经工程实际检验,早就已经淘汰这种设计方法了
回复
6楼
那个集水坑放在室外不好吧?
万一下雨了,集水坑的防水或密封性不好,岂不顺着地漏进入电梯井???
回复
7楼
那个集水坑放在室外不好吧?
万一下雨了,集水坑的防水或密封性不好,岂不顺着地漏进入电梯井
是要考虑这个问题
回复
8楼
如果集水坑和潜污泵设计在消防电梯基坑下,除了不好检修水泵外还有什么问题?
回复
9楼
放在室外肯定要考虑做好防护,不让雨水进去,另外,集水坑的进水管肯定要在集水坑的高点,而且要设置止回阀。
回复
10楼
不会吧,如果在电梯井道下面设置集水坑,电梯验收肯定通不过,电梯底坑下要安装缓冲器,缓冲器要求的受力很大,下面不能悬空.
回复
11楼
那进水管根本就没什么压力,设止回阀能够打得开吗?
回复