我现在在做一个高层住宅工程,建筑专业为了节省空间,将消防电梯的集水坑设置在电梯基坑下。我现在在做给排水设计中遇到下面一些问题:1.集水坑若借用消防电梯基坑,排水潜水泵如何设置?2.若集水坑设置在电梯基坑下方,集水坑与电梯基坑之间的隔板该怎么设置?3.潜水泵如何检修?是否单独设置检修门?请个位大哥多多指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
我现在在做一个高层住宅工程,建筑专业为了节省空间,将消防电梯的集水坑设置在电梯基坑下。
我现在在做给排水设计中遇到下面一些问题:
1.集水坑若借用消防电梯基坑,排水潜水泵如何设置?
2.若集水坑设置在电梯基坑下方,集水坑与电梯基坑之间的隔板该怎么设置?
3.潜水泵如何检修?是否单独设置检修门?
请个位大哥多多指点,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
集水坑借用电梯基坑,这种做法是为了省钱,从专业上来说是不允许的,如果真的这样做,潜水泵可以放置在基坑内。
回复
3楼
首先告诉你不能设在电梯井内,电梯井内存水这样会造成电梯的起停,
如果真的没地方可放,只能放在电梯一近口的部位,也就是电梯井下再做集水井,要做长方的,但是电梯厂家也不会同意的,可是没有办法,我遇见过,
回复
4楼
谢谢楼上两位大哥的关注,
请问三楼的大哥,要是在电梯基坑下再做集水井的话,要注意那些问题。
回复
5楼
电梯进口处设集水井(长方型,做宽了影响地簧)
潜水泵及管最好别出电梯井地面(出地面怕影响电梯检修时下到机坑)
回复
6楼
在消防电梯旁边引入一个3立方的集水坑。然后用潜污泵提升就可以了。
回复
7楼
消防电梯集水坑怎么能够设于基坑内,运行、维修、设计都有先天不足
回复
8楼
谢谢楼上的兄弟!!!
消防电梯集水坑怎么能够设于基坑内,是业主提出来的,业主说他以前开发的几个住宅区也是这样做的。
六楼的兄弟,如果在消防电梯旁做集水坑,集水坑底可以和电梯基坑底同一个标高吗?
回复
9楼
如果室内外高查可以满足集水自然排出,就不需要潜水泵了吧。
集水坑若借用消防电梯基坑,排水潜水泵
设置在坑内,那怎么去检修呢
回复
10楼
当然不行了,电梯基坑底和集水坑是连通的,如果是同一标高的话,由连通器原理知道,在集水坑里的水到达启泵水位以前,两坑的水位都是等高的,也就是说基坑的水根本无法及时排出,这种情况下集水坑形同虚设,所以即使是把集水坑做到基坑外,也要做在基坑下
回复
11楼
集水坑与电梯基坑连通,有利用排水,但集水坑的标高要低,替水泵放在集水坑内,要有备用.
回复