桩筏基础,基桩已施工完,局部能加消防及电梯集水坑吗?
terence
terence Lv.12
2012年01月12日 16:17:48
来自于地基基础
只看楼主

桩已施工完,甲方改主意了,要求电梯进地下室,在筏板下局部下挖1.5米、2.5米基坑可桩已施工完,只能截断在基坑里的桩,这样总桩长就变小了。如果补桩,怎么计算承载力、沉降满足规范要求?哪位高手遇到此类似问题,如何解决,多谢了。

桩已施工完,甲方改主意了,要求电梯进地下室,在筏板下局部下挖1.5米、2.5米基

可桩已施工完,只能截断在基坑里的桩,这样总桩长就变小了。如果补桩,怎么计算承

载力、沉降满足规范要求?
哪位高手遇到此类似问题,如何解决,多谢了。

未命名1.JPG

免费打赏
davyzhang6509
2012年01月12日 16:26:02
2楼
1、桩是多长的?如果很长(20~30)问题不大,
2、上层土侧摩阻力小,
3、桩承载力有没有富裕,
如果验算满足,可以截桩!
回复
weimin-cumt
2012年01月13日 11:06:18
3楼
回复
yjkin
2012年01月14日 20:02:14
5楼
按照经验完全没有问题,只是为什么现在才来加呢?
回复
qdheaton
2012年01月14日 22:27:04
6楼
跟高手学习了 ,希望有高手可以解答 。 坐等 。
回复
鲲爸爸
2012年01月15日 11:56:04
7楼
尚不知拟建建筑所处地区、桩型、桩径、桩长和地库埋深、主体构造、建筑型式、底板厚度。
从楼主给出的截图看,群桩基础、桩径不大于500mm。按群桩板式基础考虑,新增电梯井可以落低。

落低井坑壁于桩上,局部配筋加强。

如为摩擦桩,可不考虑承载力问题,因为桩上部侧摩力偏小。如在弱土地区,可考虑井坑及其周边地基土加固。

回复
duyan660725
2012年01月15日 19:35:51
8楼
刚打完桩,现在改还来得及,验算一下。同时截桩后把桩头处理好。没有什么问题。
回复
熊利文
2012年01月16日 14:25:17
9楼
应该没有问题,只是施工麻烦
回复

相关推荐

APP内打开