消防电梯设集水坑的用途
tmzxdys108
tmzxdys108 Lv.9
2013年04月04日 21:13:40
只看楼主

消防电梯旁为什么要设集水坑?而普通电梯不需要设

消防电梯旁为什么要设集水坑?而普通电梯不需要设
云飘飘
2013年04月05日 08:37:23
2楼
规范条文有详细解释。
回复
liuchengyongsx
2013年04月05日 22:18:40
3楼
用于排除消防灭火用水,通常消防电梯底部比普通电梯低 其内部水可流入消防电梯集水坑排出
回复
君临天下
2013年04月06日 02:08:05
4楼
同意楼上意见
回复
tmzxdys108
2013年04月07日 08:31:31
5楼
谢谢楼上各位的解答
回复
wqwsn99
2013年04月07日 10:10:01
6楼
这个问题纠结很久~谢谢啦
回复
liuchao198877
2013年04月09日 08:36:02
7楼
消防电梯是消防员在发生火灾时使用,当在灭火的时候会有大量水流入电梯里,为了保证消防电梯的正常使用,所以设置积水坑
回复
君临天下
2013年04月09日 09:01:48
8楼
liuchaoaiyanzi 发表于 2013-4-9 08:36 消防电梯是消防员在发生火灾时使用,当在灭火的时候会有大量水流入电梯里,为了保证消防电梯的正常使用,所 …消防电梯是消防员在发生火灾时使用,当在灭火的时候会有大量水流入电梯里,为了保证消防电梯的正常使用。很有一定道理哦~~~
回复
伯大哥
2013年04月09日 10:35:40
9楼
根据《高层民用建筑设计防火规范》
GB 50045-95条文说明
6.3 消防电梯
十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
回复
一生为水
2013年04月09日 19:52:35
10楼
楼上的正解。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开