消防电梯集水坑直接放在电梯基坑下?
zhanghaozhi
2011年07月10日 11:06:13
只看楼主

消防电梯的集水坑能否直接放在电梯基坑下面,电梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的话3m左右,这样做的话有什么问题,大家讨论一下。

消防电梯的集水坑能否直接放在电梯基坑下面,电梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的话3m左右,这样做的话有什么问题,大家讨论一下。
免费打赏
smho
2011年07月11日 14:14:38
2楼
不能,上海明确规定不可以,08S305 图集上也有。
回复
殷工
2011年07月12日 08:39:52
3楼
最好不要放基坑里,以后检修也不方便
回复
hyingman
2011年07月12日 11:48:10
4楼
管道安装是个问题,设备检修也不方便
回复
hxb8989
2011年07月12日 17:22:21
5楼
实在要这样放置的话也可以,因为以前有些工程都是这么做的。但是这样做不利于检修和安装。最好是能在电梯周边设置集水坑。图集上给出的布置方式也都是设置在周边的。
回复
yandajunjun
2011年07月17日 23:09:49
6楼
我们这边淮安丰惠广场就有一个这样的设计!
回复
jiasil
2011年07月18日 17:20:52
7楼
好像国家规范上没有说哈,不过图集上确实是建议脱开的,见二楼
回复
wangyaguang
2011年07月18日 19:34:06
8楼
按09年技术措施 是放到基坑的周边的 集水坑底标高要比基坑至少低700mm
回复
zyqlh521
2011年07月22日 09:30:31
9楼
如果想单纯的放在消防电梯下做集水坑,不符合国标图集,但是如果你的建筑下面有地下室,而且消防电梯又不下到地下室的话,那就可以放在消防电梯的下面,这样能节省造价。我们这的项目都是消防电梯不下地下室的,我也是这样做的。
回复
jingqf
2012年08月04日 15:07:01
10楼
原帖由 yandajunjun 于 2011-7-17 23:09 发表
我们这边淮安丰惠广场就有一个这样的设计!
集水坑放在基坑下面,检修门大概要开多大呀?
回复
jingqf
2012年08月04日 15:08:54
11楼

检修门是不是开在电梯基坑平面上?
回复