消防电梯集水坑直接放在电梯基坑下?
zhanghaozhi
2011年07月10日 11:06:13
只看楼主

消防电梯的集水坑能否直接放在电梯基坑下面,电梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的话3m左右,这样做的话有什么问题,大家讨论一下。

消防电梯的集水坑能否直接放在电梯基坑下面,电梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的话3m左右,这样做的话有什么问题,大家讨论一下。
免费打赏
xianxian603119
2013年09月16日 09:51:12
12楼
09年技术措施 4.14.4 消防电梯井集水坑应设在电梯临近处,但不应直接设在电梯井内,池底低于电梯井底不小于0.7m。
回复
scut876284527
2013年09月21日 00:45:14
13楼
不可以,有安全隐患!
回复
duanyu1218
2013年09月22日 12:53:22
14楼
集水坑放电梯基坑下确实没违反规范的问题。不过做设计除了要满足规范要求外,还要考虑使用维护方便等诸多问题。
回复
社稷人
2014年08月05日 09:08:41
15楼
坑中坑啊,很难搞定
回复
zp_ks
2014年08月12日 08:31:13
16楼
有国家图集吗
?2楼说的是潜污泵图集啊
回复
chinawater
2018年01月17日 18:50:13
17楼
不可以,应设在电梯井道侧面,GB7588-2003中规定如下:
5.7.3.1 井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。
在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。

lichangan1000

赞一个

回复
eddiecj
2018年01月30日 10:32:17
18楼

一般不要放在电梯基坑里面,需要引致一侧或别的方便检查 检修的部位安装水泵排放

回复
fa6182381
2022年12月09日 16:28:03
19楼

9 . 6 . 1 9 电梯井道底坑地面应光滑平整、不渗水、不漏水。消防电梯井道并设排水装置, 集水坑设在电梯井道外。
2009年技术措施文件已经有要求了