消防电梯的集水坑能否直接放在电梯基坑下面,电梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的话3m左右,这样做的话有什么问题,大家讨论一下。
消防电梯的集水坑能否直接放在电梯基坑下面,电梯基坑1.8m深,底下再做集水坑的话3m左右,这样做的话有什么问题,大家讨论一下。
不可以,应设在电梯井道侧面,GB7588-2003中规定如下:
5.7.3.1 井道下部应设置底坑,除缓冲器座、导轨座以及排水装置外,底坑的底部应光滑平整,底坑不得作为积水坑使用。
在导轨、缓冲器、栅栏等安装竣工后,底坑不得漏水或渗水。
赞一个
9 . 6 . 1 9 电梯井道底坑地面应光滑平整、不渗水、不漏水。消防电梯井道并设排水装置, 集水坑设在电梯井道外。