消防电梯的集水坑 排污泵负荷按理应归消防负荷。配电就出现一个问题。和消防电梯一组一起供电,就得在消防电梯室(12~18~层)引一路下来给排污泵。这样就完全满足了。只是有点倒送电。很矛盾。如果和二级负荷的客梯一组,相对友好办点,直接在一层双电源切换后,分两路给排污泵和客梯。只是在规范里模棱两可,高规中没有明确排污泵为消防负荷,但间接似乎又是消防负荷。依旧矛盾中,希望遇到过权威点或者本身权威一点的同行解答。
配电就出现一个问题。
再未解答以前,暂以单独配电,末端切换,满足其消防配电要求,以一栋18层3单元、无地下室二类高层住宅建筑为例(无正压送风系统)。
由变配所(或电缆分支箱)引来主电源2路,分别为消防负荷和二类负荷各一路主电源;
备用电源来5路,分别为3(栋)路消防电梯、1路客梯二类负荷备用电源和1路排污泵消防备用电源。