六层的住宅设置电梯需不需要设集水坑进行强排水?我现在看到的图纸中电梯井旁没有集水坑,规范中有没有强制性标准?应不应该加?
六层的住宅设置电梯需不需要设集水坑进行强排水?我现在看到的图纸中电梯井旁没有集水坑,规范中有没有强制性标准?应不应该加?
2楼
六层的住宅为什么设置电梯?
住宅的电梯井一般就1米多深,直接排到室外就可以了。
回复
3楼
仅消防电梯才需要设积水坑排水,六层的电梯是否为消防电梯很关键
回复
4楼
六层不需要消防电梯 12层或12层以上才高消防电梯
回复
5楼
赞成!6层一般同样不需设喷淋系统,故无需做集水坑
回复
6楼
你把电梯旁边在挖个坑低一点然后在往外排出去这样就可以了。
回复